WinCC flex 2007 / MP277 Darstellungsprobleme

Dumbledore

Level-1
Beiträge
138
Reaktionspunkte
36
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben hier beim neuesten Werkstest Probleme mit der Anzeige auf einem Siemens MP277 10" Touch, programmiert mit WinCC flexible 2007 HF3.

Die Software ist eine schon mehrfach eingesetzte und kopierte Version einer Standardmaschine, die bisher unter WinCC flex 2005 auf TP270 problemlos lief.

Die für einzelne Elemente jeweils unter Animation/Gestaltung und /Sichtbarkeit eingetragenen Bedingungen werden manchmal schlicht nicht ausgeführt, wobei dieses Verhalten nicht klar definiert ist: ein Button der auf einem Bild z.B. seine Farbe wechselt, tut dies auf dem nächsten (wohin er dann kopiert wurde) nicht. Wenn die Anzeige allerdings falsch ist, dann ist sie es immer - also nicht mal richtig, mal falsch. Neuanlegen der Elemente hilft auch nicht manchmal erst nach mehreren Versuchen, die ganze Sache ist schlicht nicht logisch erklärbar.

Gibt es hier vielleicht ähnliche Erfahrungen und eventuell Abhilfen?

Gruß Michael aka Dumbledore
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
ich hatte mal ein ahnliches oder vielleicht sogar das gleiche Problemm.
Bei mir haben die Bausteine für die Pumpen und Ventile in einigen Seiten gar nicht funktioniert und in den anderen lief alles ohne Problemme.
Nach einigen Stunden habe ich da eine Gemeinsamkeit festgestellt.
Es funktionierten nur die Bauteine deren Seiten bei der Generierung in WinCC flex aufgeschlagen waren.

Ich würde sagen versuch mal alle Seiten in WinCC zu öffnen und generiere alles neu.

Gruß
Alex
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ähnliche Phänomene hatte ich bei WinCC flexible 2005. Da aber vor allem bei der Verwendung von Bildbausteinen.

Was da geholfen hat:
Bild öffnen, alles markieren (Strg+A), alles einmal einen Pixel nach oben und wieder nach unten schieben, speichern, generieren, voilà

Ich vermute mal, dass durch das Verschieben der Objekte der Generator diese auf jeden Fall nochmal anfasst.

Gruß
Thomas
 
Gleiches Problem hatte/habe ich auch schon festgestellt. Bei mir hat einfach 2-maliges Generieren den gewünschten Erfolg gebracht. Kurios war, das die kopierten Element vor dem Generieren funktioniert hatten, die selbst erstellten jedoch nicht.
 