Hallo,

ich bin recht neu hier in dem Forum und habe nun eine Frage:

Ich bin derzeit eine M2M Kommunikation am aufbauen. Ich bekomme von meiner Aussenstation eine Integer variable, mit z.b. Fördermenge einer Pumpe, in meinem WinCC Projekt angezeigt. Dieser Wert ist dreistellig z.b. 153 in wirklichkeit sind das 15,3 l/s. Über Dynamik Dialog kann ich die Kommastelle verschieben ( Variable*0,1). Das Funktioniert recht gut. Nun möchte ich natürlich auch eine Kurve anlegen und lege die variable im TagLogging ebenfalls an. nun nimmt er dort aber die 153. Habe ich irgendwo eine Möglichkeit auch dort die Kommastelle zu verschieben?

Ich bin schon am verzweifeln, hänge nun schon mehrere Stunden an diesem Problem, habe schon skalierung ausprobiert oder versuchte eine Aktion zu schreiben, das geling mir aber nicht.

kann mir einer vielleicht Helfen?? das wäre super.
:confused:

gruß Christoph
 
Habe das gleiche Problem - Sobald man die Kurven im Diagrammfenster verschiebt verschwinden alle Werte nach dem Komma bei Skalierten Integerwerten.
Gibt´s eine Lösung oder muss alles auf der SPS Seite in Real verwandelt werden?
Schöne Grüße
Peter
 
Hi,
du kannst versuchen die Skalierung direkt in der Konfiguration der Variablenanbindung vorzunehmen.
Dann wird die Zahl intern als Gleitkommazahl behandelt und die Skalierung im E/A-Feld fällt dann weg.
Wie die Skalierung einzustellen ist steht z.B. hier:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?34145-WinCC-V7-Dezimalstelle-verschieben

An anderer Stelle wurde aber festgestellt, dass du dein Taglogging-Archiv in der die Variable aufgezeichnet wurde wohl oder übel zurücksetzen musst.
Denn wenn eine Zahl einmal als Ganzzahl im Archiv war, führt WinCC das aus welchen Gründen auch immer so fort.
 
Danke für die Antworten!
Der Wert war im WinCC schon immer als Gleitkommazahl angelegt. Er wird im Trend und sonst überall auch mit Komma angezeigt.
Wenn man aber zoomt oder das Trendfenster neu öffnet, werden alle Stellen hinter dem Komma auf 0 gesetzt. Die Kurve ist dann also nicht mehr:
4,5 - 4,7 - 4,3 sondern 4,0 - 4,0 - 4,0

Werte, die danach neu aufgezeichnet werden, werden dann wieder mit Komma angezeigt (bis man das Fenster wieder neu öffnet)
Ich habe jetzt eine der betroffenen Variablen im Taglogging neu angelegt - jetzt ist das Problem bei dieser Variable weg.
Möglicherweise liegt es daran, dass die Skalierung der Variable nach dem Anlegen im Taglogging verändert wurde - glaube ich aber auch nicht wirklich.
 