MP277 Kurven aus Archiv

vladi

Level-1
Beiträge
1.024
Reaktionspunkte
135
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Profis,
WinCC flex 2007; MP277 Touch Panel;
Ich habe einige Kurvenanzeigen konfiguriert, Realwerte, die Variablen werden in 5s bzw. in 30s Takt gelesen. Die sollen in einem Archiv gespeichert werden(Umlauf, nur wegen der Kurven). Ist ok, die Kurven sind auch da, nur es werden aktuell wenige Minuten(2-3) angezeigt, mehr nicht..
Bei Kurven aus Archive kann ich aber keine Anzahl Werte eintragen, wie bei z.B. echtzeit Werte..
Habe ich was übersehen, oder funktioniert was nicht richtig? Ich dachte, wenn die Werte im Archiv liegen, so holt sich die Kurvenanzeige alles von dort ja ab, und man kann hin und her rumblättern?
Hinweis, um Diskussionen bezüglich Performance usw. zu vermeiden: es geht nur um eine reine Anzeige am MP, 2-3 Stunden gespeicherte Kurvendaten, die Messwerte werden sonst separat auf einem ext. Server dauernd aufgezeichnet; sind aber vor Ort nicht ohne weit. einsehbar.

Gruss: Vladi
 
Hi vladi,
Im Eigenschaftsdialog von den Variablenarchiven wird die Speichergröße eingestellt. In Abhängigkeit der der Speichertaktrate der Variablen sollte diese Größe angepasst werden. Falls man mehr speichern möchte, so kann man auch die Archive segmentieren, d.h. nach der eingestellten Anzahl von Dateien wird die erste wieder überschrieben.
 