Hallo,

kann mir jemand sagen, ob ich einen Thin Client ganz normals wie ein anderes Panel auch über die Sm@rtClient Funktion an eine beriets besetehendes Visualisierungssystem asnchließen kann.
Wie wird so ein ThinClient projektiert. Man kann ja bei der Geräteauswahl in WinCC flexible keine ThinClients auswählen??
 
Hallo,

Der Thin Client unterstützt die Sm@rtClient Funktion. Allerdings nicht als Teil der Projektierung, sondern hat die Applikation schon im "Bauch". Lässt sich daher auch nicht in Flexible projektieren, sonder kann/muss über das Web-interface eingestellt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist.
der Thin Client ist nicht in WinCC flexible projektierbar, da auf ihm selbst keine Runtime Software läuft. Der Thin Client selbst kommuniziert via Sm@rtAccess mit dem Panel.
Für die Konfiguration der Sm@rtAccess Verbindung muss man auf dem Thin Client direkt die Remote Einstellungen aufrufen. Nun die entsprechenden Paramter setzen (mit welchem Panel soll kommuniziert werden,...) und das wars.
Wichtig ist, dass zusätzlich zu WinCC flexible auf dem Panel (z.B. MP377) noch Sm@rtAccess installiert werden muss.
Es gibt aber auch ein so genanntes Thin Client Starterpaket, da ist die Sm@rtAccess Lizenz dann auch schon dabei.
 