Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 27

Thema: Probleme mit VBS und ProTool

  1. #11
    Avatar von RMA
    RMA ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2004
    Ort
    Schleswig-Holstein
    Beiträge
    400
    Danke
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mittlerweile habe ich entdeckt, dass ich den INT gar nicht umwandeln muss, das passiert automatisch. Das Problem (was ich noch suche) war was anderes.

    Das mit Display_System_Message_Text werde ich morgen ausprobieren.

  2. #12
    Avatar von RMA
    RMA ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2004
    Ort
    Schleswig-Holstein
    Beiträge
    400
    Danke
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Moin moin Jesper!

    Wo finde ich das Display_System_Message_Text Function? Ich habe die SFBs/SFCs im Standard Library durchsucht, aber nichts gefunden. Auch in der Hilfe Step7 und ProTool ist unter diesem Thema nichts zu finden.

  3. #13
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.056
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.286 Danke für 2.166 Beiträge

    Standard

    in Flexible ist das so



    Code:
     
    ShowSystemAlarm "Fehler-Text"
    Das kannst du dann in deinen Script einpflegen.

    Ich weiß aber nicht ob das jetzt bei ProTool auch past.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    RMA (01.07.2009)

  5. #14
    Avatar von RMA
    RMA ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2004
    Ort
    Schleswig-Holstein
    Beiträge
    400
    Danke
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Wäre schön gewesen aber ProTool kennt den Befehl nicht.

  6. #15
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.788
    Danke
    398
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ich nehme an, dass sich der Beitrag von Jesper auf Flex bezog. Für ProTool kenne ich das auch nicht. Etwas, dass aber Ähnliches bewirken sollte wäre : "Zielsystem - Meldungen - Systemmeldungen " und dort Simatic-HMI anklicken ...
    Das bringt dir dann im Meldefenster alle Dinge, die im Script schief gelaufen sind (u.A.) und die nicht abgefangen worden sind (On Error resume Next).

    Gruß
    LL

  7. #16
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard

    Im online hilfe steht es unter Display_system_message_text.
    Aber es muss Display_system_message heissen, ohne"_text".
    Diese linie in ein Skript kompiliert ohne fehler:
    Display_system_message
    "Error text"
    Jesper M. Pedersen

  8. #17
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.788
    Danke
    398
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge

    Standard

    @Jesper:
    das soll unter ProTool funktionieren ???? Bei mir nicht ...

  9. #18
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard

    Bei mir doch.

    Das Display_system_message im Skript editor mit grau angezeigt wird, bedeutet das der Funktion erkannt wird.

    Habe es getestet, Skript wird über ein Taster ausgelöst:
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Jesper M. Pedersen

  10. #19
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.788
    Danke
    398
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge

    Standard

    Verstehe ich nicht - interessiert mich aber ...
    Bei mir steht dann unter dem Script wenn ich auf Übersetzen klicke "Fehler: Unbekannter Bezeichner , Display_system_message"
    Ich finde dazu aber auch keinen Bezug in der VB-Script-Hilfe ...

    Poste doch bitte mal deinen Script-Auszug ...

  11. #20
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK, hier ist das Skript, nach kompilieren kein Fehler.
    Ich habe Protool/Pro CS 6.0 SP2
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 16:42
  2. Protool probleme
    Von Adenauer im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 21:30
  3. protool probleme version 5.1
    Von dingdong im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 15:50
  4. Probleme mit Bitmaps in Protool
    Von guenni im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 16:43
  5. Probleme mit ProTool Pro Runtime
    Von wupper-sps im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.01.2004, 14:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •