opc Array auslesen

Ernst

Level-2
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In WinC flex habe ich einem EA-Feld eine Textliste zugewiesen.
Die Variable dafür ist eine Variable aus einem Array.
Das Array habe ich im Variableneditor ( per OPC [ Deltalogic }) angelegt.
Der Typ der Variablen ist BOOL. Die Länge sind 16 Variablen.
D.H Variable [0...15]

In der Textlist ist den Werten 0 und 1 jeweils ein anderer Text zugewiesen ( AN / AUS ).

Warum funktioniert die Anzeige in der Runtime ( auf PC ) nicht.
Es wird immer nur der Text für 0 angezeigt.
Der Wert ist aber 1 ( Lt. OPC Demo Client ).
 
"Fehler" gefunden

Habe den " Fehler " selber gefunden. Die Aray-Variable ist in der Symbolik anders bezeichnet als ich sie das letzte Mal angegeben habe. Sie lautet z.B. Variable [500..746].
In WinCC flex werden aber (warscheinlich ) nur Array-Variablen vom Schema Variable ( 0 .. 746 ) verarbeitet.

Meine Frage lautet nun; Wie kann ich die Array- Variable ( 500 .. 746 ) auslesen?
In der Symbolik des SPS Programmes kann ich es nicht ändern, denn dort werden die Variablen mit der Bezeichnung [ 500 .. 746 ] benötigt
 
Zurück