Kommunikationsproblem zwischen Vipa-SPS und Vipa-Touch

Headman

Level-1
Beiträge
80
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vervendete Hardware:

Vipa- SPS CPU 314 ST (314-6CF02)
Vipa Touch Panel 610 1BC01

Software:
Movicon X2 V10.2
Simatic Manager V5.4

Anbindung über Ethernet



Ich habe die Aufgabe eine Vipa SPS und ein Vipa Touch Panel zu programmieren. Um im kleine anzufangen und um die Kommunikation zu testen, habe ich in der SPS eine Oder-Schaltung programmiert und in die CPU übertragen Soweit funzt alles wunderbar (Bausteinbeobachtung, Baugruppenzustand usw. alles Tipp Top) die Kommunikation zwischen PC und SPS scheint zu laufen.

Unter Movicon habe ich zwei Schalter und ein Leuchtmelder. Alle sind mit der „SPS“ laut Software (wie ich auch meine) richtig verbunden. Auch die Treiber scheine richtig eingestellt zu sein, den wenn ich eine Kabel-Test mache (Test Cable/Comm.) bekomme ich eine „Succeded!“ Meldung . Also scheint auch hier alles schön zu sein.
Wenn ich jetzt mein Projekt auf`s Touch übertrage bekomme ich als einigste Fehlermeldung:

„Ein I/O-Fehler ist beim Transferieren der Datei zum FTP Server aufgetreten!“

Wie kann ich nun feststellen wo der Fehler liegt und wie ich ihn beheben kann?

Vielen Dank für eure Hilfe

Mit freundlichen Grüßen
Headman



www.f-schwede.de
 
Projekt Transferieren

Hi,

wenn du dein Projekt transferieren willst empfehle ich zwei Wege:

Variante 1:

Projekt komplett auf eine SD Karte spielen und diese ins Panel stecken und Projekt von der SD Karte starten.

Variante 2:

Projekt über TCP/IP ins Panel spielen:

Hier zu mußt du aber auf dem Panel den Upload Server starten.

Diesen findest du auf der Flashdisk im Ordner MovCE
\Flashdisk\MoveCE\CEUpload..

Wenn der Upload Server läuft hast du einen Pfeil der nach oben zeigt neben der Uhr in der Taskleiste.

Dann einfach im Movicon den Transferstarten. Hierzu bei Server nur die IP Adresse des Panels eingen und dann los.

Ich hab ein paar Bilder angehängt.

Ich hoffe ich konnte helfen.

Viele Grüße

micha732
 

Anhänge

  • P1010271.jpg
    P1010271.jpg
    225,9 KB · Aufrufe: 30
  • P1010272.jpg
    P1010272.jpg
    175,6 KB · Aufrufe: 28
  • Movicon Projekt Transferieren.JPG
    Movicon Projekt Transferieren.JPG
    44,6 KB · Aufrufe: 32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo micha732,
vielen Dank für Deine Antwort.
Dein Tipp hat mich einen kleinen Schritt nach vorn gebracht. Leider bekomme ich beim Starten auf dem Touch die Fehlermeldung: „The application to close cannot be found“

Wenn ich das Projekt trotz Fehlermeldung starte, kommt nach etwa 10 sec. in der Statuszeile die Fehlermeldung „Com Driver: Communication error station Vipa Speed7, error Error writing to Device“

Keine Ahnung woran das liegt. :confused::confused:

Gruß
Headman
 
Hotline fragen!

Hi,

dieses Phänomen hatte ich noch nicht.

Daher bitte die Hotline anrufen: 09132/744-1180

Welches Build von Movicon hast du beim X2?

Gruß
micha732
 
Ich benutze Movicon X2 Produktversion 10.2.0.961 (SP1)
Den Fehler habe ich mit der netten Zusammenarbeit der Hotline von Vipa gefunden. Und zwar lag der Fehler in der Kommunikation zwischen SPS und Touch. Wir habe die IP-Adresse vom Touch geändert und siehe da;
es funzt. :D:D:D


Gruß
Headman


www.f-schwede.de
 
Zurück
Oben