Hallo,

Es ist kein Problem eine INT Variable unter Winncc Flexible mit "Kommerstellung" darzustellen. Beispiel 1,23 = 123 als INT in SPS

Gibt es eine Möglichkeit das identisch in WinnCC zu machen?

Es geht um Ein/Ausgabe und Ausgabe Variable.

Danke
 
Siehe die folgende Siemens-FAQ:

WORD-Prozesswert mit Nachkommastellen in WinCC darstellen

FRAGE:
Wie kann ich einen WORD-Wert aus der CPU in WinCC mit zwei Nachkommastellen darstellen?

ANTWORT:
Sie haben in der CPU eine Variable vom Typ "WORD" abgelegt und möchten diesen Wert in WinCC mit zwei Nachkommastellen darstellen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  1. Legen Sie eine Variable vom Typ "Gleitkommazahl 32 Bit IEEE 745" im WinCC-Variablenhaushalt an.
  2. Stellen Sie unter Formanpassung "FloatToUnsignedWord" ein.
    Mit diesen Schritten wird der WORD-Wert von 2 Bytes auf 4 Bytes erweitert und es wird eine Konvertierung der Festkommazahl in eine Gleitpunktzahl vorgenommen.
  3. Aktivieren Sie die lineare Skalierung. Tragen Sie in den entsprechenden Feldern die folgenden Werte ein.
    "Wertebereich Prozeß" > "Wert1" > "0"
    "Wertebereich Prozeß" > "Wert2" > "1000"
    "Wertebereich Variable" > "Wert1" > "0"
    "Wertebereich Variable" > "Wert2" > "10"
    Durch diesem Schritt legen Sie die Anzahl der Nachkommastellen fest. Wenn Sie drei Nachkommastellen benötigen, dann ändern Sie den "Wert2" von 1000 in 10000.
ID9396564 WORD-Prozesswert mit Nachkommastellen in WinCC darstellen