Hallo Männers/Frauens,

konnte leider nichts ordentliches zu meinem Problem finden, deshalb stelle ich die Frage mal direkt.

Also ich habe aus der Firma ein Siemens TP270 10" bekommen (6AV6 545-0CC10-0AX0)...

Es ist unter erreichbare Teilnehmer mit der MPI Adresse 10 sichtbar. (ScreenShot1)
Es wird unter WinCC Flexible und ProTool erkannt (Geräte Status kann ausgelesen werden) (Screenshot2)

Beim Übertragen des Projekts wird mir allerdings ein Fehler angezeigt (ScreenShot3) und die Übertragung abgebrochen. Erste Datei soll übertragen werden und dann bricht das Update ab.

Hat vielleicht von euch jemand eine Idee wie ich das Problem beseitigen kann?


Bin für jede Hilfe dankbar.

MFG

Christian
 

Anhänge

  • ScreenShot.pdf
    196,1 KB · Aufrufe: 32
Nabend!

Passiert das gleiche wenn du alleine mit ProSave das OS Update durchführst?

Grüße

Owler
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich empfehle ebenfalls, das OS-Update separat mit ProSave standalone durchzuführen.
Evtl. die MPI-Verbindung zur CPU unterbrechen, d.h. das MPI-Transferkabel nur auf das Panel aufstecken.
Wenn das auch nicht klappt: Welchen MPI-Adapter benutzt Du?
Schlimmstenfalls mußt Du den seriellen Transfer benutzen.

Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchgeführt werden?
Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?
PC/MPI-Adapter und USB/MPI-Adapter sind zum Transfer nicht freigegeben.

Harald
 
@OWLer Ja! auch beim ProSave bricht der nach einigen sek ab!

@PN/DP Direkt verbinden geht leider nicht da der MPI Adapter dann keine Spannung hat. Benutze den "standard" USB -> MPI Adapter. Seriell ist momentan auch ein wenig schwierig da mein TOP ausgestatteter Laptop keine Hardware serielle Schnittstelle mehr hat.

Allerdings konnte ich gestern einen kleinen Teilerfolg feiern... konnte endlich generell das Panel bespielen sind nu sogar Bilder drauf ;). Dies konnte ich allerdings erst nachdem ich das Panel aus der Plexiglashalterung genommen habe und es mit ProToll bespielt habe vorher (WinCC Flex & ProTool) beim überspielen abgestürzt/gebrochen.
 
Zurück
Oben