Es wird keine Kurve angezeigt

leix

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Nach dem ich mit meiner Programmierung schon sehr gute Fortschritte gemacht habe, stosse ich auf mein erstes Problem, das ich auch nicht mit der Hilfe lösen kann.
Es geht um eine Kurvenanzeige wo ich meine Temperatur graphisch anzeigen möchte. Im einen E/A Feld wird meine Temperatur richtig angezeigt. Also wird der Wert aus der Variable richtig gelesen.
In Kurvenanzeige wird aber keine Kurve angezeigt. Was habe ich falsch eingeben?:confused: Welche Dateneingabe soll ich hier posten?
Mein System:
  • Simatic Touch Panel KTP 600 Basic colour PN
  • Siemens Logik Modul 6ED1 052-1MD00-0BA7
  • Simatic WinCC Basic V11 SP1
Danke im Voraus:p

M.f.G. Jörg
 

Anhänge

  • Kurveneingabe.JPG
    Kurveneingabe.JPG
    44,5 KB · Aufrufe: 23
  • Kurveneingabe2.JPG
    Kurveneingabe2.JPG
    36,8 KB · Aufrufe: 24
Zuletzt bearbeitet:
Kenn jetzt die "neuen" nicht und auch nicht die Logo, aber normalerweise muss im TP die Variable in ein Archiv geschrieben werden, der Trend greift dan auf das Archiv zu.

Schau mal im WinCC ob es da irgendwo was mit Arhciv gibt, da dann die Variable eintragen (Zykluszeit nicht zu kurz wählen, bei Temp min 1s, besser 10 oder noch länger)

im Trend solltest du dann die Variable aus dem Archiv auswählen können

Wie gesagt, TIA hab ich noch keine Erfahrung, aber beim alten Flex unb beim großen WinCC sollte es so gehen.
 
Zurück
Oben