Bildnummern OP170B

lefrog

Level-2
Beiträge
281
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe im Moment ein kleinen Denkfehler oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht...

Bei der Projektierung eines OP170B habe ich einen Bereichszeiger für die Bildnummern projektiert. Dieser ist laut ProTool 5 Worte lang.
Nun habe ich diesen auf einen Datenbaustein gelegt. In dem Datenbaustein habe ich allerdings wie z.B. bei dem LED-Abbild die Bildnummer als STRUCT angelegt und in dem STRUCT in der Länge von 5 Worten als BOOL-Variablen deklariert.
Ist dieses erst einmal so richtig oder nicht? Aus der Hilfe sowie dem bei Siemens erhältlichen PDF-File bin ich leider nicht schlauer geworden...

Ich möchte einmal abhängig von der Bildnummer Variable verändern sowie aus der SPS direkt Bilder anwählen.

Ich freue mich für jeden Hinweis....

Viele Grüße, Tobias
 
Wie du den Struct aufbaust, ist eigentlich egal, solange die Länge stimmt. Aber der Aufbau ist soweit ich mích erinnere Byteweise. In dem Handbuch Protool oder Kommunikation findest du die Auftrags und Datenfächer beschrieben, ist eigentlich nicht so schwer.

Die Bildnummer kannst du immer auslesen, für die Bildanwahl musst du einen Auftrag schicken.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wie du schon geschrieben hast bekommst du eine Bildnr. dh. Bitformat erscheint mir etwas seltsam. Ich bin mir leider nicht mehr sicher ob byte oder wortweise orientierung bei den Bildnr. gesendet wird. Steht aber mit Sicherheit in der Online Hilfe

Gruß
M_o_t
 
Hi,

wir legen normalerweise 5 DBW's als Word an.
Dann findest du im 2 Word die Bildnummer als Dez.-Zahl.
Mit den restlichen kannst du Teilbildnummer (OP 17 & co.) sowie das angewählte objekt auslesen.

Ciao

Andy
 
Hallo!

Danke für die Tipps!
Jetzt wo ich das als Wörter angelegt habe kann ich damit auch was anfangen... ;)

Nun die andere Richtung... Auslesen ist ja kein Prob, aber wie versendet man einen Steuerauftrag? Sprich wenn ich z.B. von der Steuerung aus Bild 2 anwählen möchte?

Wenn es für sowas eine Hilfe gibt, so währe ich auch für einen Link dankbar... irgendwie habe ich alles, nur nicht das was ich wissen möchte gefunden...

Viele Grüße, Tobias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
im Handbuch "Kommunikation windowsbasierte Systeme" Teil 1 ist im Anhang B (S. 299) alles über Steuerungsaufträge zu finden. Leider habe ich den Link gerade nicht zur Hand.
Zum Bildaufruf von der Steuerung wird Steuerungsauftrag 51 verwendet.
Du mußt erst den Parameter (Bildnummer) laden und dann den Auftrag 51.

L 1 //Bild 1
T DW (Parameter 1)
L 51
T DW (Auftragsnummer)

Gruß Andre

Habe den Link gefunden:
http://support.automation.siemens.c...=cs&foldersopen0=-185-184-183-773-&jumpto=773
 
Hallo!

Thx für die Info und den Link, hat auf anhieb super geklappt... hab das in einem FB gepackt, so kann ich das problemlos und einfacher einbinden...

Viele Grüße, Tobias
 
Zurück
Oben