Fehlermeldung: Geänderter Eigenschaftsname für Objekt_xxx kann nicht ermittelt werden

Jupp06

Level-1
Beiträge
107
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe seit heute bei einem in Step7 integrierten WinCC flexible Projekt mit MP277 das Problem, dass jedes Mal beim Klick auf ein Textfeld (egal welches) die Fehlermeldung:
" Geänderter Eigenschaftsname für Objekt_xxx kann nicht ermittelt werden" angezeigt wird.

Dies ist seltsamerweise auch bei älteren Versionen des Projektes, die ich testweise dearchiviert habe, auch der Fall.
Bei anderen Projekten aber nicht...

Des weiteren sind plötzlich alle Verbindungen auf aktiv gesschaltet, obwohl sonst immer nur eine aktiv war.

Vorhandene Software:
STEP7 V5.5 SP3
WinCC flexible 2008 SP3 Update 4

Leider hat mir Google garnichts zu dieser Fehlermeldung ausgegeben.
Hat jemand von euch bereits Erfahrung damit?



Viele Grüße
Johannes
 
Nachtrag: Wenn ich das Projekt z.B. aus STEP7 öffne (Verbindungen) dann wird die Verbindung zur CPU als einzige als aktiv angezeigt.
Erst, wenn die Synchronisierung startet, sind plötzliche alle Verbindungen aktiv...!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe so etwas noch nicht gehabt ... aber hast du mal im Step7-Manager "Speichern unter - mit Reorganisieren (langsam)" ausgeführt ?
Dann gibt es noch unter Flex die Funktion "Projekt\Speichern und Optimieren".

Ansonsten : was ist dem Ganzen voraus gegangen ?

Gruß
Larry
 
Hallo zusammen,

reorganisieren und optimieren hat leider nicht geholfen.
Wenn ich das Projekt jedoch auch einem anderen Rechner öffne, der flexible 2008 SP3 ohne Update 4 installiert hat, ist alles prima...

Ich habe das Projekt nochmal auf dem anderen Rechner optimiert und dann wieder auf dem Problemrechner geöffnet.
Das hat aber leider nichts gebracht.

Dann habe ich noch versucht, das Update 4 nochmal drüber zu installieren.
Leider auch keine Besserung...

:confused:
 
Hallo zusammen,

reorganisieren und optimieren hat leider nicht geholfen.
Wenn ich das Projekt jedoch auch einem anderen Rechner öffne, der flexible 2008 SP3 ohne Update 4 installiert hat, ist alles prima...

Ich habe das Projekt nochmal auf dem anderen Rechner optimiert und dann wieder auf dem Problemrechner geöffnet.
Das hat aber leider nichts gebracht.

Dann habe ich noch versucht, das Update 4 nochmal drüber zu installieren.
Leider auch keine Besserung...

:confused:

Gibt es nicht schon Update 5? das 4 ist so Buggy, dass man nur davor warnen kann!!!

Siehe auch hier: http://www.sps-forum.de/hmi/74563-bildbaustein-winccflex2008sp3upd4.html
 
Ein Kollege hatte letzte Woche das Problem, dass alle Scripte in WinCCFlex als fehlerhaft ausgeworfen wurden, bei mir wurde das Projekt aber problemlos übersetzt.
Es gibt ein Tool auf der WinCCFlex-DVD, damit kann man seine Installation reparieren, oder was auch immer da genau repariert wird. Leider weiß ich den Namen nicht mehr, vielleicht hilft es, die DVD mal nach nützlichen Programmen zu durchsuchen. Die Installation lief danach wieder.

PS: Ein gleiches Tool, das ihm der Service zugesandt hatte funktionierte nicht, das von der DVD tat es dann aber.
 
Update: Nach der Installation des Update 5, sind zwar die Verbindungen noch kaputt, die hat man aber recht schnell wieder richtig eingestellt.
Die Probleme beim Bearbeiten der Text und Eingabefelder scheinen nicht mehr zu bestehen. :D
 
Zurück
Oben