Hallo,

hat jemand eine Projektierung von dem Siemens OP KTP600 zu einer VIPA SPS. Das Problem ist das sich das OP nicht mit der CPU verbindet. Auf das OP kann ich die Daten übertragen und auf die CPU zugreifen.

Vielen Dank
 

Anhänge

  • verbindungen.gif
    verbindungen.gif
    21,5 KB · Aufrufe: 20
Wie, das soll über Routing funktionieren? Kann ich gar nicht glauben.
Entweder ich verbinde Panel und SPS über MPI oder über Profibus. Auf jeden Fall hängen bei mir immer beide am selben Netz.
Aber theoretisch sollte das auch funktionieren, wenn man das HMI nicht mit ins Netz einbindet. Physikalisch müssen sie aber am selben Netz hängen.
Was hast du denn im HMI bei "Verbindungen" projektiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Man muss die VIPA CPU umständlich über Profibus einbinden das sie ja keine Siemens CPU ist.
Die CPU ist einfach nur mit einem MPI Kabel mit dem OP verbunden.
 

Anhänge

  • Verbindung hmi.jpg
    Verbindung hmi.jpg
    123,3 KB · Aufrufe: 22