Hallo habe eine frage zum User

System WinCC 7.3 UD1

Folgende Aufgabenstellung der Kunde möchte wissen wann wer mit welchen Parametern die anlage gefahren hat.

Meine Idee war jetzt ich speichere im tagloging einfach den benutzer mit. Wenn er dann nachschauen möchte dann gibt er start und endzeit in Control ein und kann die werte sehen und auch wer zu der zeit die Anlage gefahren hat.

Problem ist jetzt man kann keinen String im Tagloging mit schreiben.
Idee wäre jetzt wenn der User eine ID hat die einmalig ist und die wird mit geschrieben finde dazu aber nichts.

Wenn einer eine besser Idee hat oder soetwas schon einmal realisiert hat ich bin für jede Idee dankbar.

Besten Dank im Voraus
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde das Ganze ja mit dem Alarmlogging erledigen. Und wenn jemand Parameter ändert, diese Änderung ebenfalls mitloggen. Dann kannst du nachvollziehen, wer, was, wann und von welchem auf welchen Wert geändert wurde.
 
Für WinCC gibt es dafür doch auch etwas fertiges von Siemens, wenn ich recht erinnere. Muß man natürlich extra bezahlen.
 
WinCC Audit, habe ich selber aber auch noch nicht verwendet.

Das Prinzip mit dem Taglogging funktioniert auch nur so lange, wie du nur einen einzigen Bedienrechner hast.
Wenn WinCC mit Basic Process Control eingesetzt wird, dann bekommst du die Einträge des An- und Abmeldens schon mal ohne Extraarbeit, weil die Einträge im Alarmlogging beim Übersetzen automatisch angelegt werden. Da steht dann wer sich wann von welchem Client-Rechner aus an- oder abgemeldet hat. Dann musst du noch bei allen EA-Feldern den Haken setzen, dass du eine Bedienmeldung bekommen möchtest, und dann gibt es auch von Parameteränderungen Einträge im Alarmlogging.
 
Zurück