Hallo,

ich hatte am Freitag einen Busfehler auf einer CPU bemerkt. Dieser wurde durch eine fehlende GSD Datei verursacht, da das alte MP370 durch ein TIA TP1200 getauscht wurde. Ich habe nie ProTool benötigt. Allerdings wäre hier zur Fehlersuche ProTool nicht verkehrt gewesen da ich dann in der HW-Projektierung gesehen hätte, das daß Panel diesen Fehler verursacht hatte. Dies war so ohne weiteres nicht klar, da beide Geräte ca. 50 m auseinander hängen und erst ein anderer Fehler mich zwang, auf die SPS zu sehen. Sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Der Umbau auf das TP1200 war schon vor 3 Monaten.

Nun meine Frage...Was könnte ich machen das auch ich als Nicht-Pro-Tool Besitzer sehen kann, was in der HW-Konfig los ist?
 
Wenn das MP370 in der HW Konfig der SPS drin ist (z.B. als Profibus-Slave), dann siehst Du das auch in HW Konfig der SPS. Dafür brauchst Du kein ProTool.
"Busfehler auf einer CPU" werden nicht durch fehlende GSD-Dateien verursacht/ausgelöst, sondern wenn projektierte Busteilnehmer fehlen. Wenn in dem Step7 eine GSD-Datei fehlt, dann wird es nur etwas schwierig, den fehlenden Teilnehmer zu sehen. Notfalls kann man aber die HW Konfig aus der CPU ins PG laden und hat dadurch den fehlenden Teilnehmer (und die GSD-Datei wird vermutlich auch automatisch in Step7 installiert).

Bist Du sicher, daß der Busfehler vom fehlenden MP370 kommt? Wenn Ihr das erst nach 3 Monaten gemerkt habt, dann ist die Einbindung des MP370 in HW Konfig der SPS sehr wahrscheinlich unnötig - sie wird eigentlich nur benötigt, wenn DP-Direkttasten verwendet werden sollen, z.B. für einen Tippbetrieb. Oder wenn z.B. irgendwas stoppen soll, wenn kein MP mehr angeschlossen ist - was bei Dir aber wohl nicht der Fall ist - das hättet Ihr schon früher gemerkt (oder wie schlampig testet Ihr nach so einem größeren Umbau?). Vielleicht hat der ursprüngliche Ersteller der HW Konfig es nicht besser gewußt und hat gedacht, das MP370 müsse immer in HW Konfig als Slave projektiert werden ... ;)

Harald
 