Hallo!

Ich habe ein zentrales KTP 600 basic color DP touchscreen mit dem ich auf eine S7 300 zugreife und visualiere. In der Peripherie habe ich jedoch ein KTP 400 basic color PN touchscreen mit dem ich auf eine S7 1200 Station zugreife und visualisiere. Beide Steuerungen arbeiten unabhängig voneinander. Meine Frage wäre nun, ob ich über das KTP 600 auf beide Steuerungen zugreifen kann? Vl über Bildumschaltung IP Adresse wechseln (In dem Fall wechseln der Steuerungen)?.

Danke!
Lg Simon
 
Wenn Deine S7-300 eine Ethernet-Schnittstelle hat, dann könnte das Panel theoretisch auf die S7-300 zugreifen, denn die Runtime kann mit mehreren Steuerungen kommunizieren, doch ich habe da im Hinterkopf, daß das nur geht, wenn die Steuerungen den selben Treiber verwenden, d.h. S7-1200 + S7-300 geht wohl nicht. Versuche einfach mal, die Verbindung zu der S7-300 hinzuzufügen, dann wirst Du sehen ob es geht.

Edit: Quatsch, Du willst das ja andersrum. Dein KTP600 hat nur eine DP-Schnittstelle und ist an der S7-300 angeschlossen. Theoretisch könnte über die S7-300 eine geroutete HMI-Verbindung zu einer zweiten Steuerung möglich sein, doch vermutlich geht das nicht zu einer S7-1200 (sorry ich schreibe hier vom Handy und kann nichts genau nachschauen)

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald.
Danke für deine Antwort.
Wenn ich die 1200 als untergeordnete von der 300 mache könnte es gehen (Beide Steuerungen haben eine Ethernet Schnittstelle). Jedoch habe ich gerade versucht die IP Adressen von der 1200 und dem KTP 400 herauszufinden. Die IP Adressen sich identisch:oops:. So weit ich weiß kann ich bei der 1200 ohne TIA Portal sowiso nix ändern (habe nur Simatic Manager).
Simon
 