Hallo,

ich arbeite an einem Projekt mit mehreren Touchpanels. Jedes hat seine eigene CF-Card für das Rezepturhandling. Wie ist eine Datenkonsistens bei allen Panels gwährleistet?
Uns ist das Problem leider erst gestern aufgefallen. Man ändert auf einer CF-Karte extern Werte und steckt sie in ein Panel.

Wie bekommen die anderen Panels - die ja auf ihrer CF-Karte noch die alten Werte haben die Änderung mit. Was passiert, wenn man nun den Datensatz mit den inkonsitenten Werten läd ??

Ist für so einen Fall das System mit mehreren Panels überhaupt ausgelegt??

Ich würde gerne Erfahrung von anderen Usern haben, wie solch ein Problem gelöst werden kann.

Vielen Dank für die Hilfe.

Gruß

Georg
 
Die Rezepturen müssen
- an einem gemeinsam erreichbaren Speicherort abgespeichert werden (z.B. in einer PC-Freigabe oder in der CPU)
- oder über die CPU synchronisiert werden (aufwendig zu programmieren)
- oder nur auf einem "Haupt"-Panel vorhanden sein und die anderen Panels fernsteuern das Haupt-Panel zum Rezepturhandling

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um es noch zu vereinfachen:
Die Panels kümmern sich nicht um Datenkonsistenzen,
die kennen die anderen Panels nicht, kümmern sich nur um sich selber.

Wenn du also ne verteilte Rezeptur möchtest, müsstest du entweder das ganze per Steuerungsauftrag abwickeln : https://support.industry.siemens.co...ufen/131080/?page=0&pageSize=10&zone=Internet
oder die Rezepturen wie PN/DP sagte auf einem Netzlaufwerk ablegen: https://support.industry.siemens.co...er-eine-windows-ordnerfreigabe?dti=0&lc=de-WW
 