Hallo,
Ich habe folgendes Problem: Bisher haben wir den Großteil unserer Projekte immer mit TwinCAT 2 umgesetzt. Jetzt wollen wir aber in Teilen auf Siemens umsteigen und dazu einige unserer Programme mit übernehmen.

Insbesondere einige Bibliotheken sind die letzten Jahre zusammengekommen.
Gibt es eine Möglichkeit diese Programme (Größtenteils FUP und ST) in das TIA Portal zu übernehmen? (ohne sie Stück für Stück abzutippen)

Über eine Möglichkeit die Bibliotheken zu übernehmen wäre uns bereits sehr geholfen. Falls es eine Möglichkeit gibt ganze Projekte zu übernehmen wäre das natürlich noch besser. :)

Vielen Dank im Voraus
David
 
Ich denke fast, das Du um die manuelle Portierung nicht herumkommst. In weiten Teilen mag Copy&Paste bei ST funktionieren. Jedoch müssen alle refernzierten Systembibliotheksaufrufe überprüft und ggf. geändert werden. Zudem gibt es IMHO Siemens-spezifische Syntaxbesonderheiten die zu interessanten ergebniissen führen dürften.
Bei FUP kann ich es mir garnicht vorstellen.

Aber das ist jz nur meine bescheidene Meinung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe es mit einem Projekt in ST gemacht. Alt: Beckhoff BC9000, fast alle Bausteine FBs, neu S7-1200 SCL.
1. In TwinCat über Projekt/Dokumentieren Dokumentation des gesamten Projekts erstellt
2. Mittel generischem Textdrucker in Datei "gedruckt".
3. Aus dieser Datei einzelne Bausteine herauskopiert.
4. Zeilennumern entfernt
5. zwischen dem letzten END_VAR und dem ersten Code ein BEGIN hinzugefügt.
6. Text in eine Datei mit der Endung .scl ins Projektverzeichnis für TIA gespeichert.
7. unter TIA als externe Quelle eingebunden
8. In TIA Baustein erzeugt.

Problem machen Arrays von Instanzdatenbausteinen, die TIA (14.0) nicht zu können scheint.
 
Zurück
Oben