TIA WinCC V7.0 migrieren auf WinCC V15 (TIA)

Techniker1907

Level-1
Beiträge
119
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Wir haben im Jahr 2017 ein Projekt realisiert mit WinCC V7.0. (S7-300)
Jetzt können wir ein neues Projekt (was de malten Projekt sehr ähnlich ist) realisieren, allerdings mit WinCC V15 (S7-1500)


Für mich stellt sich die Frage, ob ich das alte Projekt (2017) WinCC V7.0 die Visualisierung migrieren kann zu WinCC V15 (TIA)
(Dann bräuchte man nicht die komplette Visu neu erfinden)

Hat jemand Erfahrung oder eine Idee ?

Vielen Dank

LG
 
WinCC V15 gibt es nicht. Auf der TIA Schiene gibt u.a. (WinCC) Advanced und professional, Migration nicht möglich. Was spricht dagegen das SPS Projekt mit TIA zu machen und die Visu mit WinCC 7.4 (das ist die aktuelle Version)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
6AV2115-2KA04-0AA0 // WinCC Runtime Professional SW package for SIMATIC IPC 8192 PowerTags, includes: WinCC Runtime Professional 8192 PowerTags V14
6AV2105-3KK05-0AE0 // SIMATIC WinCC RT Professional, 8192 Power-Tags V15, upgrade V11..V14 -> V15

Weil wenn ich das alte Projekt nehmen kann (WinCC v7.0) kann und nur migrieren müsste, müsste ich mit der neuen WinCC nur händisch nachbessern und keine komplett neue Visu malen.

WinCC V15 // 6AV2105-3KK05-0AE0 ist Kundenvorgabe!
 
Hat das schon mal jemand probiert, vom WinCC 7.x ins TIA WinCC prof. gewisse Dinge zu übernehmen? Weil irgendwie baut das ja schon aufeinander auf. Variablen, Meldungen etc. kann man ja sicherlich über Excel rüberkopieren. Bei den Bildern, was haben die denn im TIA für ein Dateiformat? Bzw. wenn auf nem Testrechner WinCC 7.x und TIA WinCC prof. installiert wäre und man beide Graphikeditoren offen hat, kann man da was rüberkopieren? Bzw. 2 VMs mit 7.4 und TIA prof gleichzeitig offen...

Versuch macht kluch.

Aber auch ich würde dem Kunden lieber WinCC 7.4 einreden. Der TIA Kram is nix...

Gruß.
 
Hat das schon mal jemand probiert, vom WinCC 7.x ins TIA WinCC prof. gewisse Dinge zu übernehmen? Weil irgendwie baut das ja schon aufeinander auf. Variablen, Meldungen etc. kann man ja sicherlich über Excel rüberkopieren. Bei den Bildern, was haben die denn im TIA für ein Dateiformat?
Ich habe das mal andersherum versucht, um ein TIA WinCC Prof. Projekt nach WinCC 7.3 zu übernehmen.
Das TIA-Projekt in Runtime sieht vom Prinzip her auf der Festplatte mit den Ordnern und Dateien aus wie ein WinCC 7.x Projekt. Das Projekt selber konnte aber nicht in WinCC 7.3 geöffnet werden, ich glaube es gab keine Fehlermeldung sondern es lädt einfach nicht. Einzelne pdl Bilder lassen sich dann zwar in WinCC öffnen, aber viele Dinge wie Bildbausteininstanzen sind nicht vorhanden oder werden nicht richtig angezeigt. Vermutlich hätte man einige statische Bildobjekte herüberkopieren können, aber mir war es dann doch zu heikel, dass später doch etwas nicht funktioniert und womöglich das Projekt abgeschossen wird. Ich habe dann die Bilder "abgemalt", Variablen und Meldungen aus dem TIA-Projekt exportiert, das Format für WinCC 7.3 passend gemacht und dort wieder importiert.
 
Zurück