Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein OP170B und würde mir gerne den Störmeldepuffer anzeigen lassen z.Z. gibt es nur ein Meldefenster wo die anstehenden Störungen angezeigt werden.
Die Störmeldungen laufen doch in den Meldepuffer!?

In der Doku steht:

Um Zugriff auf den Meldepuffer für Betriebsmeldungen und/oder Störmeldungen

zu haben, müssen die folgenden Funktionen projektiert sein:


für Betriebsmeldungen: Betriebsmeldepuffer_anzeigen
für Störmeldungen: Störmeldepuffer_anzeigen

Wenn ich nun mit einer Funktionstaste dir Funktion Störmeldepuffer_anzeigen aufrufen möchte finde ich diese Funktion dort nicht!

Was mache ich falsch???

Danke

mfg Cyberlipper


 
Hallo Cyberlipper,

über dieses Problem bin ich auch schon gestolpert. Versuch doch mal eine Meldeanzeige bzw ein Meldefenster mit der Eigenschaft "Meldeereignisse".

Hinweis zu Deiner verwendeten Doku:
Das OP170B kann mit ProTool und mit WinCC flexible projektiert werden. Ich denke Du verwendest die für ProTool. Da gibt es nämlich "Betriebsmeldepuffer_anzeigen" und "Störmeldepuffer_anzeigen" als Funktion. Bei WinCC flexible ist das Meldesystem etwas anders gestaltet.


Gruss

Andi F :)
 