Hallo ich habe ein Problem mit dem Pop up bei Benutzung der "Security Eigenschaften" für die Benutzerverwaltung.


Ich habe in der Visualisierung mehrere Bilder die jeweils nur vom Admin, Bediener, Instandhaltung usw. geöffnet werden dürfen.

Hierzu habe ich die Benutzerverwaltung angelegt und die verschiedenen Schaltflächen unter "Eigenschaften" -> "Security" -> "Berechtigung" verteilt.

Dies funktioniert soweit auch aber der Bediener und das Passwort müssen immer von Hand mit der aufpopendnen Tastatur eigegeben werden.

Ich möchte dieses Pop Up fenster gerne abändern damit der Bediener aus einen Drop down menü gewählt werden kann und nur das Passwort eingegeben werden muss, jedoch kann ich dieses Standard

popup nirgends finden.


Weis jemand wo und wie man dieses Popup Fenster bearbeiten kann ?
 
Die System-Anmeldung kann man IMHO nicht bearbeiten.
Du könntest die aktuelle Benutzergruppe über den Aufgabenplaner erfassen und über die Gruppennummer großflächige, unsichtbare Schaltflächen on top "einblenden", die bei Berührung ein eigenes Anmelde-Popup aufrufen. So machen wir das aus Designgründen.
Hat jedoch den Haken, dass andere Elemente, wie solche Schaltflächen, nicht über den systemeigenen Benutzer- und Rezeptverwaltungen u.ä. liegen, auch wenn sie dort projektiert sind. Da muss man sich was anderes einfallen lassen.

Einfache Alternative für Deine Frage:
Aktiviere in den Runtime-Einstellungen->Benutzerverwaltung die Anmeldung nur mit Passwort.
 