Muting mit induktionsschleifen

lenovo

Level-2
Beiträge
110
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

es geht um einen besonderen Kundenwunsch.

Standartmäßig wird bei uns 2 oder 2 Sensor-Muting mit Lichtschranken. Der Kunde möchte gerne Muting mit induktionsschleifen durchführen.

Hier sind wir ein wenig unsicher, welche Anforderungen die Induktionsschleifen bezüglich des Muting haben müssen und wie die Anordnung hier sein darf.

Kann ich meine Muting-Sensoren (Lichtschranke) einfach durch Induktionsschleifen ersetzen??

Danke für eure Hilfe
 
beide haben keinen PL, lediglich die Sicherheitslichtschranke haben einen PL, mir ist auch nicht bekannt, dass die Mutingsensoren ebenfalls einen PL haben müssen, es muss die Betriebsart und die Anforderungen der Sicherheitslichtschranke eingehalten werden
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
die Muting Sensoren bzw. die Funktion ist entsprechend der DIN EN ISO 13849-1 als Sicherheitsfunktion zu betrachten.
Siehe DIN EN ISO 13849-1 Abschnitt 5.2.5 und IFA Report 2/2017 Abschnitt 8.2.22.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben