Überwacht wird die Tür, und der PLr auf Ebene der SF wird mit b angegeben.
Bei der zweiten Frage gehe ich davon aus, daß sich der PLr auf die Logik bezieht und nicht auf die komplette SF.
EN 528, 5.3.8.3 Elektronische Geräte
Programmierbare elektronische Betriebsmittel oder elektronische Geräte (einschließlich elektronischer Baugruppen) dürfen für Not-Halt-Funktionen verwendet werden, wenn die Geräte und Betriebsmittel zumindest den Anforderungen des Anhangs C entsprechen.
ANMERKUNG Dies stimmt nicht mit 11.3.4 von EN 60204-32:1998 überein.
EN528, Tabelle C.2, PL auf Ebene der SF
Kommentar zur SF Not-Halt-Funktion:
Wenn einzelne Einrichtungen mit elektronischen Teilen (z. B.Not-Halt-Relais) für das Not-Halt-System verwendet werden, müssen diese Performance level c mit permanenter Überwachung entsprechen. Wenn elektronische Einrichtungen das einzige Mittel sind, um Not-Halt-Befehle zu übertragen oder wenn programmierbare Steuerungen im Not-Halt-System enthalten sind, muss das System Performance level e entsprechen.