Hallo zusammen,

ich stehe vor folgendem Szenario:

neue Produktionsanlage, soll eingehaust werden in einen Schutzzaun mit diversen Türen. Diese Türen werden mit einem Türsicherheitsschalter mit elektromagnetischer Entriegelung und automatischer mechanischer Verriegelung. Heißt, wenn die Anlage läuft, sind die Türen verriegelt. Soll in die Anlage eingegriffen werden, wird über die Visualisierung eine Türöffnung angefragt. Die Maschine wird dann in einen sicheren Zustand versetzt, und dann sollen die Türen freigegeben werden. Das ganze wird in eine sicherheitsgerichtete SPS eingelesen, verarbeitet und ausgegeben.
Jetzt zur Frage: Welche Kontakte muss ich dafür einlesen? Ein Kollege meint, es reicht den Hilfskontakt des Betätigers (unabhängig von der Verriegelung) auszuwerten. Ist die Tür geschlossen, ist dieser Kontakt es auch. Oder ist es zwingend notwendig, die Kontakte von Spule UND Betätiger in Reihe zu überwachen?

Danke im Voraus
 
Also wir verwenden Türen mit Verriegelung diverser Hersteller. Hierbei werten wir die zwei Öffnerkontakte des Türschalters aus ( z.B. mittels Pnoz S4 ).
Diese Kontakte machen bereits auf, wenn die Türe entriegelt aber noch nicht geöffnet wurde. Zu deiner Frage, warum soll man den Hilfskontakt nehmen,
anstatt den dafür vorgesehenen Öffnerkontakt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort.
Vielleicht habe ich mich ungenau ausgedrückt. Unsere Türschalter haben je zwei Öffner für Magnet und Betätiger. Diese sind werksmäßig in Reihe geschaltet, lassen sich aber "bei Bedarf" einzeln abfragen. Meine Frage war eher sicherheits-relevant: Ist es zulässig, den reinen Betätiger zu überwachen oder muss bereits bei Entriegelung der Sicherheitskreis geöffnet werden?
 
Hallo,

es muss auch betrachtet werden, dass keine Leerschließung erfolgen
darf. D.h., der Türmagnet schaltet, obwohl die Tür noch nicht geschlossen
ist und die Freigabe an die Maschine erfolgt.

Gruß
Tommi
 
Das kann ja nicht passieren, da die VERrriegelung rein mechanisch erfolgt, d.h. wenn der Betätiger in den Schalter fährt. Den Magnet schalten wir ja zum Entriegeln.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Maschine darf doch auch nur gestartet werden, wenn sie verriegelt ist, also der Betätiger steckt, und
wenn sie zusätzlich magnetisch oder auch mechanisch zugehalten ist.

Was bringt es Dir, die vorverdrahtete Reihenschaltung des Herstellers zu ändern?

Das musst Du in Deiner Risikobeurteilung begründen.

Gruß
Tommi
 
Hallo smbfg.

Sicherheitstechnisch bringt es keinen großartigen Mehrwert wenn du die Funktionen "Tür geschlossen" und "Tür verriegelt" einzeln verdrahtest. Vielmehr musst du dann noch sicherstellen, dass die Programmierung entsprechend richtig ist. Es ist also in mehrfacher Hinsicht aufwendiger. Allerdings hättest du dadurch bessere Diagnosegenauigkeit und könntest folgendes besser erkennen:

Tommi: ...dass keine Leerschließung erfolgen darf...
Genau. Wenn steurungsseitig die Tür verrieglt wird, obwohl sie offen ist, dann könnte noch jemand rein gehen und hinter sich die Tür schließen. Die Verriegelung darf also nicht setzend ausgeführt werden und das muss sicher überwacht werden. Manche Türschalter überwachen das selbst und gehen in Störung, bei anderen muss man die maximale Schließungszeit von der Sicherheitssteuerung aus überwachen und den sicheren Zustand von dort aus herstellen.

P.S.: Das gilt auch wenn du beide Kontakte in Reihe geschalten hast. Ein Fehler lässt sich damit allerdings erst später erkennen, da es nur eine Rückmeldung gibt, welche zeitlich weiter versetzt diagnostizierbar ist. Je nach Tür müsste man beurteilen, ob ein ungewolltes Einschließen in dieser Zeit möglich ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
nur zum Verständnis, es handelt sich um eine verriegelte trennende Schutzeinrichtung mit Zuhaltung.
Es sind als zwei Sicherheitsfunktionen die durchaus auch einen unterschiedlichen PLr haben können.
Um hier was sagen zu können muss man die Betriebsanleitung des Schalters haben!!!!
Es gibt mittlerweile sehr viele verschiedene Versionen von Verriegelungseinrichtungen und es kann sein, dass man beide Kontaktpaare auswerten muss, da z.B. die Zuhaltung ein System für sich ist.
Also nenne mal den Schaltertyp und Hersteller.
 
Zurück
Oben