Hallo zusammen

Ich erstelle gerade eine Risikoanalyse mit SISTEMA und bin mir nicht sicher, wie ich die Sicherheitsfunktionen einteilen soll.

Das System:
Hubwerk mit Förderbändern. Das Hubwerk wird über 2 Riemen angetrieben.
Eingabe
- 3 Not-Halt Pilzdrucktaster mit 2 Öffner in Serie -> Alle Antriebe abschalten
- 2 Induktive Sensoren -> Auch alle Antriebe abschalten
- 2 Induktive Sensoren -> Überwachung Riemen 1 -> Auch alle Antriebe abschalten
- 2 Induktive Sensoren -> Überwachung Riemen 2 -> Auch alle Antriebe abschalten

Logik (für die Frage nicht relevant)
- Sicherheits SPS

Ausgabe
- Antrieb Hubwerk: FU mit sicherheits Frequenzumrichter
- Antrieb Förderbänder: über 2 Schütze in Serie abgeschaltet.

Meine Lösungsvarianten:

A: 6x SF (für jede Eingabe eine) Beide Antriebe jeweils in die 6 SF.

B: 4x SF (für jede Eingabe eine SF, für die Pilzrucktaster jedoch nur 1 SF da alle drei identisch) Beide Antriebe jeweils in die 6 SF.

C: 2x SF (für jede Ausgabe eine SF) Jeweils alle Eingaben in die beiden SF

D: 12x SF (jede mögliche Kombination von Eingabe und Ausgabe eine separate SF)

Frage:
Für welche Variante (natürlich lassen sich die Varianten auch kombinieren...) soll ich mich nun entscheiden? Der BIGA Report 2/2008 und die Kochbücher helfen mir leider nicht wirklich weiter und die Beispiele sind alle für simplere Anlagen...
 
Hallo,

warum nicht Variante B mal 2, für jede Ausgabe einzeln?
Wenn jeder induktive Sensor dieselben Daten hat, kannst
Du noch weiter reduzieren.
Ausgabe würde ich separat lassen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde hier B x 2 oder C nehmen.

Solange es korrekt ist, bevorzuge ich die Variante "Faulheit siegt"
Gerade beim Einsatz von Sicherheitssteuerungen hat man meist mehrere Möglichkeiten.
Und ob nun 1387 oder 908 Jahre bis zum wahrscheinlichen Auftreten eines Fehlers rauskommt ...

Gruß
Blockmove
 