Hallo zusammen,
ist es zulässig zwei Verbraucher wie folgt anzuschließen?
Ventilator 1 Phase 1-3 plus PE an Harting A Pin 1-4
Ventilator 2 Phase 1-3 plus PE an Harting A Pin 5-8
Jeder Ventilator ist einzeln über MSS abgesichert, jeder Ventilator hat eine Zuleitung.
Ventilator 1 Ansteuerung 0-10V und L+ & GND an Harting B Pin 1-2 & 3-4
Ventilator 2 Ansteuerung 0-10V und L+ & GND an Harting B Pin 5-6 & 7-8
Die Sinnhaftigkeit braucht ihr nicht kommentieren....
Es wurde nun Harting A mit B vertauscht, dadurch ist 400V auf die Elektronik gelegt worden.
Frage nun, ob es eine Norm gibt, die dieses als unzulässig deklariert? Der Lieferant hat die Stecker nicht codiert, er weißt lediglich darauf hin, dass die Leitungen an Stecker und Kupplungen erkennbar sind und daher eine Codierung vorhanden ist...
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die beiden Lastspannungen der Ventilatoren einzeln absichern darf, aber über einen Harting stecken darf. Es kann ja schließlich möglich sein, dass nur ein MSS auslöst bzw. ausgeschaltet wird, und dann der Stecker unter Last gezogen bzw gesteckt werden kann....
Danke für eure Antworten,
andy
ist es zulässig zwei Verbraucher wie folgt anzuschließen?
Ventilator 1 Phase 1-3 plus PE an Harting A Pin 1-4
Ventilator 2 Phase 1-3 plus PE an Harting A Pin 5-8
Jeder Ventilator ist einzeln über MSS abgesichert, jeder Ventilator hat eine Zuleitung.
Ventilator 1 Ansteuerung 0-10V und L+ & GND an Harting B Pin 1-2 & 3-4
Ventilator 2 Ansteuerung 0-10V und L+ & GND an Harting B Pin 5-6 & 7-8
Die Sinnhaftigkeit braucht ihr nicht kommentieren....
Es wurde nun Harting A mit B vertauscht, dadurch ist 400V auf die Elektronik gelegt worden.
Frage nun, ob es eine Norm gibt, die dieses als unzulässig deklariert? Der Lieferant hat die Stecker nicht codiert, er weißt lediglich darauf hin, dass die Leitungen an Stecker und Kupplungen erkennbar sind und daher eine Codierung vorhanden ist...
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die beiden Lastspannungen der Ventilatoren einzeln absichern darf, aber über einen Harting stecken darf. Es kann ja schließlich möglich sein, dass nur ein MSS auslöst bzw. ausgeschaltet wird, und dann der Stecker unter Last gezogen bzw gesteckt werden kann....
Danke für eure Antworten,
andy