Guten Morgen Zusammen,

ich hoffe es sind noch alle gesund und munter.

Ich habe mal eine kurze Frage zum Anlagenprüfprotokoll.

Steht in der EN 60204 das selbe Prozedre zur Prüfung der Anlagen, wie in der VDE 0100-600?
Kann ich die EN 60204 in dem Prüfprotkoll angeben?

Hat einer von euch vielleicht ein Blanko Protokoll?

Danke und Gruß
 
Hi,

die VDE 0100 betrifft das Netz der Energieversorgung. Also z.B. vom Hausanschlusskasten zur Steckdose.
Die 60204 ist die Maschinenrichtlinie und betrifft logischerweise die Maschine, die man nach VDE 0113 prüft.

Die 0100-600 beinhaltet die Sichtprüfung, R[SUB]low [/SUB], R[SUB]iso[/SUB] und einen Beweis zur automatischen Abschaltung (zB. Z[SUB]Schl[/SUB]).
Die 0113-1 beinhaltet die Sichtprüfung, R[SUB]low[/SUB], den Beweis zur automatischen Abschaltung, und die Funktionsprüfung (Sicherheitsfunktionen usw).
Weiterhin ist die Prüfung des Isolationswiderstands, der Restspannung und eine Hochspannungsprüfung möglich.

Mfg
 