Bei CNC kann ich dazu nichts sagen, aber die IM151 zeigt normalerweise einen Code an wenn eine Karte defekt ist
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/377/35363377/att_829432/v1/et200s_im_151_1_standard_im_151_1_high_feature_product_info_de-DE_de-DE.pdf
Äääh - Nein.
Der FB32774 ist ein vom Compiler übersetzter Baustein...
Wenn Du in der Diagnosezeile 17 auf "In Edior öffnen" klickst sollte der richtige Baustein aufgemacht werden...
Aber es ist TIA...;)
OK...
Wenn Du den betroffenen Baustein öffnest versucht das Programm mit Nicht-Sicheren Anweisungen einen sicheren Ausgang zu schalten.
Das funktioniert nicht, die CPU schaltet auf STOP
Das Problem liegt hier
S7-300
ich vermute mal das das Archiv mit dem guten alten Simatic Manager gepackt wurde...
Dann wäre es ein Projekt aus der Classic Welt und das müsste dann erst mal nach TIA migriert werden..
Was soll denn wie positioniert werden?
Über Technologieobjekte geht es sicher nicht, da braucht es dann die 1200 oder 1500 dazu.
Bei der 315 muss die Steuerung dem Antrieb dann sagen was er zu machen hat, ja nach Applikation `n paar Zeilen bis zum Monsterprogramm...
Ist bei BigS ja wie immer vom Typ abhängig was die 400er kann.
So kann z.B. die 412-1 4kB E/A, die 414-3 8kB und die 416-3 16kB.
Also sollte ein Bereich so um die 4000 noch passen.
Ich sehe eher das Problem das Du ein ungerades PEW ansprechen willst...
Ich würde 4000 nehmen anstatt 4001...
Der Grund ist das der S-Befehl das VKE auf "0" setzt.
Also muss nach dem S-Befehl das VKE neu von irgendetwas neu auf "1" gesetzt werden, und das geht am besten mit einem U oder O.
Hoffe geholfen haben zu können.