Hey, es funktioniert!
Kannst mir kurz die Erklärung dazu geben?
Sind die niedrigwertigen Bytes immer temperaturabhängig oder hängst es damit zusammen, dass mein AI1 quasi die niedrigen Bytes belegt (d.h. wenn ich IA1 und IA2 auf dem Logo aktiviere, müsste ich quasi mit dem Bytes "oberhalb" von...
Hallo zusammen,
hier wurde mir schon mal geholfen, daher versuche ich es noch ein Mal.
Folgendes Problem:
Mein Programm (Ein- und Ausfahren eines Stellzylinders) läuft einwandfrei sowohl über physikalische Taster als auch über HMI.
Bewegung in beide Richtungen, STOPP etc. funktioniert ohne...
FUNZT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Am Ende des Tages Lag es an beiden o.g. Punkten: IP abweichend und S7 Zugang war nicht an.
Anschließend noch gleiches Gateway gewählt und musste das Image auf Version 15.1 downgraden (sonst kam bewunderlicherweise ein Fehler beim Hochladen "Fehler beim Laden in...
Hallo zusammen,
folgender Stand:
1) Test mit IP
LOGO:
IP: 192.168.1.254
Submaske: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
HMI:
IP: 192.168.1.20
Submaske: 255.255.255.0
Default gateway: 0.0.0.0
--> Projekt bei LSC auf LOGO neu hochgeladen
--> Bild bei TIA16 neu hochgeladen
----> KEINE...
Die Verbindung ist aktuell konfiguriert:
- HMI Gerät 192.168.1.20
- PLC: 192.168.0.254
Ich probiere morgen aus:
192.168.0.20
192.168.0.254
Kann es mit dem Panel Image zu tun haben? Habe 2.16 aktuell.
Guten Abend zusammen,
nach mehr als 2 Tagen verlorener Zeit wende ich mich verzweifelt an die Spezialisten.
Konfiguration Hardware:
1) Simatic HMI KTP 700 Basic
8C-F3-19-0B-7E-E0
Bootloader V02.16
IP: 192.168.1.20
Submaske: 255.255.255.0
Default gateway: 0.0.0.0
2) LOGO 8.3...