Aktueller Inhalt von Enerjay

  1. E

    Eplan Makro Maße stimmen nicht

    Servus Leute, Ich habe ein Problem mit meiner 2D Aufbau Zeichnung im Eplan. Ich habe einen Rittal Schaltschrank (AX111.0000) dieser ist 1000x1000 die Montageplatte ist 945x975, wenn ich aber den Artikel auf der Seite ablege und die Makros kommen, macht er keinen Unterschied... alle Makros...
  2. E

    TIA Profinet Ausfälle

    Zur Topologie kann ich leider keine Sinnvolle Aussage treffen da mein Vorgänger dort keine Topologie hinterlassen hat. Ich bin mir aber ziemlich das es sich hier um eine Mischung zwischen Stern und Reihe handelt. Switche muss ich nachschauen lassen was dort genau verbaut ist, laut Eplan...
  3. E

    TIA Profinet Ausfälle

    Guten Morgen, ich habe mal ein paar Screenshots gemacht vom Diagnosepuffer und die Liste des Puffers mal runter gezogen (im Anhang). Mit Indu Sol habe ich beim letzten mal leider nicht so wirklich positive Erfahrungen gemacht, die konnten mir auch nur sagen das es Netzwerk Probleme gibt...
  4. E

    TIA Profinet Ausfälle

    Servus, Ich habe folgendes Problem. An unserer Anlage in Österreich kommt es immer wieder zu sporadischen Ausfällen. Das äußert sich im Stoppen der Anlage und Ausspucken der Fehlermeldungen am HMI. Ich bin mir ziemlich sicher das das mit der Profinet Kommunikation zusammen hängt. Deshalb habe...
  5. E

    TIA PID 3 Step Regler Erstoptimierung

    Der Status zeigt Erstoptimierung läuft an. Es werden auch keine Fehler angezeigt. Er macht eig das was er soll. Aber er bleibt dann bei 50.5 % der Optimierung stehen.
  6. E

    TIA PID 3 Step Regler Erstoptimierung

    Hallo Thomas, Der Ofen wird gestartet bei einer Temperatur von ca.25 Grad und soll dann auf 180 hoch fahren. Nach einschalten des Brenners wird die Optimierung gestartet. Die Temperatur wird kontinuierlich gemessen und dem Regler zugeführt. Die Temperatur steigt auch, auch wenn der Brenner nur...
  7. E

    TIA PID 3 Step Regler Erstoptimierung

    Guten Abend, Ich habe ein Problem mit meinem pid 3 step Regler. An sich funktioniert er erstmal. Er wird für die Temperaturregelung eines Ofens eingesetzt. Das Problem liegt an der Optimierung, Normalerweise soll er die Erstoptimierung fahren und dann die PID Werte dieser Optimierung...
  8. E

    Prozessluftwächter realisiere?

    Danke erstmal für die Antworten. Den Motorstrom zu überwachen war auch meine erste Idee, ist aber von unserem Chef nicht gewollt. Da das eine neu Entwicklung wird, werde ich mal den Vegara testen und beim 2. den Schnorchel verlängern. Mal seh'n was am Ende den Zuschlag bekommt ^^
  9. E

    Prozessluftwächter realisiere?

    Servus, Ich bin auf der suche nach einer Lösung für einen Prozessluftwächter. Und zwar möchte ich mit einem Differrenzdruck Schalter einen Motor, in einem Umluft Ofen, auf Betrieb überwachen. Im Normalfall setzen wir dort einen Druckschalter und setzen einen Schnorchel, in den die Luft...
Zurück