Wenn man die steuerspannung ausschaltet bzw. die Trittmatte auslöst beim beschicken wird vom Sicherheitsrelais etwas verzögert das Netzschütz abgeschaltet. Dadurch kommt im normalen Betrieb erst E.up und dann no.PU am Umrichterdisplay was ja klar ist.
Aktuell ist es so das wenn man früh...
Hallo,
habe heute mit einem 1k Ohm Widerstand probiert hilft nix.
Wenn man aufpasst das,dass Netzschütz nur kurz offen ist kommt der Fehler nicht.
Nun kümmert sich doch der Service darum mal sehen was da rauskommt. Wird ja bald zwanzig der Umrichter.
Vielen Dank erstmal dann werde ich morgen mal einen Widerstand zum überbrücken testen.
Das mit der Drahtbrücke war der Tipp vom Maschinenservice um zu testen ob es am Kabel in der schleppkette liegt.
Naja momentan läuft er mit der Fehlermeldung auf dem Umrichter Display.
Das Problem ist das überbrücken der Anschlüsse t1 t2 nichts bringt da der Fehler anscheinend im Umrichter liegt.
Der Chef mag den aber leider nicht einschicken zum Service.
Das interessante ist auch das der Fehler nach dem einschalten der Netzspannung auftritt und nach einiger Wartezeit wieder weg ist.
Wir könnten durchaus mit der Deaktivierung der Temperaturüberwachung leben da wir praktisch nie die Nennleistung erreichen und immer Pausen haben.
Hallo zusammen,
ich habe mit dem KEB Umrichter in einer CNC Fräse das Problem das der Fehler E.d0H kommt was ja Motorüberhitzung bedeutet.
Dieser Fehler tritt aber sofort nach dem einschalten auf wenn der Motor definitiv kalt ist der vom Maschinenservice gegebene Tipp die Anschlüsse T1 und T2...
So es gibt Neuigkeiten. Der Motor hat wohl einen wicklungsschluss ist damit aber direkt angeschlossen noch gelaufen. Da der neue Motor mit dem alten umrichter auch nicht gelaufen ist wurde nun beides erneuert. Jetzt ist hoffentlich erstmal Ruhe.
Hallo, mal ein Zwischenstand
Der umrichter wurde getauscht ohne Erfolg da ist nun der alte wieder drin und die motorzuleitung ist auch neu. Nun soll wohl mit dem Motor weiter gemacht werden. Ohne umrichter läuft er erstmal noch.
Das ganze ist eine Absauganlage von 2014 und seitdem unverändert...
Ja ein thermistor ist verbaut und angeschlossen. Der Motor läuft üblicherweise zwischen 40 und 50hz und steigt auch bei voller Leistung aus. Der am umrichter gezeigte fehler ist F1.1 was laut Handbuch überstrom heißt.
Der Elektriker des anlagenbauers vermutet auch windungsschluss des Motors...
Hallo, ja Fangen ist ziemlich sicher einprogrammiert denn wenn er kurz nach dem Abschalten wieder anläuft startet er bei einer höheren Frequenz. Der Fehler tritt ja auch auf wenn der Motor aus dem Stillstand anlaufen soll oder er eine Weile gelaufen ist.
Netzschütz einschalten und...
Wir haben eine Anlage mit Vacon NXL 00235C2H1SSS0000 Umrichter und einem 11kw Motor/ Lüfter der bis 50hz geregelt wird. Dort tritt immer wieder der Fehler Überstrom auf mal beim Anlauf mal nach einiger Laufzeit lässt sich dann quittieren und dann läuft alles normal für 5 Minuten oder auch...
Hallo, es läuft. Hab zwar dreimal geprüft aber trotzdem übersehen das ich das poti falsch angeschlossen habe so das al11 immer auf 0 war und al12 0-10v. Getauscht und läuft. Die Drehzahlschwankungen sind durch abschalten der schlupfkompensation auch weg. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Danke...
Hallo, keiner eine Idee? Meine Vermutung ist das an den Parametern was mit Movitools geändert wurde was beim zurück setzen über das Bedienfeld nicht geändert wird. Oder umrichter kaputt.