Aktueller Inhalt von Maikel Tronic

  1. M

    Schlupfkompensation beim Danfoss FC-302

    Vielen Dank, der Parameter 1-01 steht auf U/f, leider steht dieser Anlagenteil aus anderen Gründen, ich werde nächste Woche mal behutsam mit VCCplus und dann mit 1-62 vorsichtig rumprobieren
  2. M

    Schlupfkompensation beim Danfoss FC-302

    Vielen Dank für den Hinweis ... mir ging es jedoch auch darum, den Parameter 1-62 überhaupt zu finden, um vorsichtig damit "rumzuspielen"
  3. M

    Schlupfkompensation beim Danfoss FC-302

    Vielen Dank für die Feedback; laut 15-40 ist der Typ FC-302 und laut 15-43 ist die SW-Version 09.41, es handelt sich um einen heberlosen Antrieb und das Schlupfproblem liegt auf der Lastseite (Keilriemen rutscht häufig durch und wird dadurch thermisch zerstört), desweiteren hängt ein...
  4. M

    Schlupfkompensation beim Danfoss FC-302

    Hallo, liebe Kollegen, da wir grosse Probleme mit einem Riemenantrieb haben, wollte ich im FC-302 den Parameter Schlupfausgleich 1.62 aufrufen. Im Gegensatz zu unseren anderen FC-302 ist dieser dort nicht aufrufbar. Woran kann das liegen? Für Hinweise bin ich sehr dankbar. VG Micha
  5. M

    Danfoss FC-302 Festsollwert bei SL

    Vielen Dank, der Hinweis mit dem Parameter 4-10 hat geholfen, wie obiger Link zeigt. Vielen Dank und Viele Grüße, Micha
  6. M

    Danfoss FC-302 Festsollwert bei SL

    Hallo, liebe Fachkollegen, für Servicezwecke ist es notwendig, eine Dosierschnecke durch Tastendruck rückwärts laufen zu lassen, realisiert habe das mit der Smartlogic und der Rechts-Taste auf dem LCP. Das funktioniert laut Display und SL-Zustandanzeige zwar, jedoch wird der Motor während des...
  7. M

    Danfoss FC302 Sollwert automatisch speichern

    Vielen Dank für die Hilfe und sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde ... vor kurzem könnte ich das Problem mit Hilfe der Digital-Poti-Funktion lösen VG Micha
  8. M

    Danfoss FC302 Sollwert automatisch speichern

    Mehrere Sollwertes brauche ich nicht, jedoch will ich einen neuen aktuellen Sollwert erzeugen ... es gelingt mir programmierten DI den aktuellen Sollwert hoch oder niedrig zu stellen, ist der Impuls dort weg, fällt der Sollwert jedoch in den alten Sollwert zurück
  9. M

    Danfoss FC302 Sollwert automatisch speichern

    Ich könnte die Speicherung des neuen Sollwertes jetzt hinbekommen, jedoch erfolgt Dieser nicht permanent, wenn die Klemme, welche die Sollwertspeicherung hervorrufft, deaktiviert wird, fällt der Sollwert in den alten Wert zurück, ich brauche eine permanente Sollwertspeicherung ... klappt das...
  10. M

    Danfoss FC302 Sollwert automatisch speichern

    Könnte es sein, dass das Speichern des Sollwertes nicht mit einem Dauerplus, sondern nur mit einem Impuls auf dem DI, welcher für das Speichern des neuen Sollwertes programmiert ist, funktioniert?
  11. M

    Danfoss FC302 Sollwert automatisch speichern

    Nach Änderung des Sollwertes soll er auch bei 0V an den Eingängen gespeichert bleiben und auch bei Motorstillstand bis zur nächsten Sollwertänderung an den entsprechenden Eingaengen
  12. M

    Danfoss FC302 Sollwert automatisch speichern

    Hallo, liebe Fachkollegen, ich habe jeweils einen Digitaleingang als Sollwerterhöhung und Sollwerterniedrigung programmiert, welche bei Belegung mit 24V auch funktionieren. Nach Entfernung der 24V soll der neue Sollwert gespeichert bleiben, was mir jedoch nicht gelingt. Die Programmierung eines...
  13. M

    Danfoss VLT Linkslauf mit Tasterfunktion

    Der Parameter 4-10 auf 2 gesetzt, war die Lösung ... herzliche Dank an Plan_B Danke auch an DeltaMikeAir, jedoch komme ich an die Bussteuerung nicht ran So, wie es jetzt läuft, ist es ok, soll ja nur ne sichere Serviveanwendung sein
  14. M

    Danfoss VLT Linkslauf mit Tasterfunktion

    Hallo, liebe Fachkollegen, es besteht die Aufgabe, den Motor einer Förderschnecke für Servicezwecke temporär mittels Tastendrucks rückwärts laufen zu lassen. Das System ist busgesteuert und die Tastenverriegelung habe ich bereits gelöst, so dass für die Tastenkombi nur beim abgefahrenen Modus...
  15. M

    CB-Sollwertfehler beim MM440

    Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem behilflich sein; Wir betreiben einen Motor an einem Micromaster 440, welcher sich nicht in Betrieb nehmen lässt, Hardwarefehler konnte ich bisher nicht finden, jedoch moniert der MM440 den Fehler F:0070, also CB-Sollwertfehler. Wo könnte man da...