Aktueller Inhalt von mgl

  1. M

    LOGO Logo im Camper

    Vielelicht wäre es da Sinnvoller irgendwas Smarthome mäßiges mit dem Raspi umzusetzen. Man muss dann eben einen Relay-Modul auf den Raspi stecken. Dann spart man etwas Programmiererei würde ich behaupten.
  2. M

    LOGO Logo im Camper

    Wäre nicht Codesys für Raspberry Pi sinnvoll? Dann kann man sich die Siemens Logo sparen je nach dem welche Ein- / Ausgangsspannungen und Ströme geschaltet werden sollen.
  3. M

    XAE 4026 auf XAR 4024

    Ja der SystemManager hat noch gefehlt. Jetzt läuft es. Danke
  4. M

    XAE 4026 auf XAR 4024

    Mal eine blöde Frage: Ich habe am Freitag die 4026.20 installiert mit dem 4024.71. Wie pinne ich das Projekt auf 4024.71 ?
  5. M

    DIN/Norm für Visualisierung

    Vielleicht sollten wir froh sein, dass die Visualisierung noch nicht genormt ist und man gewisse Freiheiten hat auch wenn man sich manchmal eine gewisse Orientierung wünscht. Aber hierfür gibt es ja auch ein paar Vorlagen. Mit den Farben ist das auch so ein Thema. Die Firma möchte gern die HMI...
  6. M

    Steuerungen / Hersteller aus vergangenen Zeiten =)

    Ich war vor 2 Jahren in der Fürstenberg-Brauerei. Bei der Führung wurde extra die moderne Automatisierung erwähnt. In der Leitwarte konnte man durch die Glastür des Schaltschranks dann eine S5 begutachten.... Das Bier bei der Verkostung hat aber trotzdem geschmeckt. 🥴
  7. M

    .Net auf IPC installieren - HDD zu klein!?!

    Das habe ich schon probiert. Ich habe jetzt auch noch die Windows-Event-Logs gelöscht die sich seit 2018 angesammelt haben. Der Windows-Ordner hat 13,7 GB ... Windows 7 war doch kompakter soweit ich mich erinnere. Vielleicht muss ich irgendwo mal den CCleaner ausgraben und drüber laufen lassen.
  8. M

    .Net auf IPC installieren - HDD zu klein!?!

    Hallo Zusammen, ich möchte .Net 4.5.2 auf dem IPC installieren um die HMI eines Zulieferers darauf laufen zu lassen. Betriebssystem ist Windows 7 Embedded Standard SP1 Vor der Installation sind 2,45 GB auf C:\ frei. Starte ich nun die Installation der 66,7 MB großen Datei, sind nur noch 796...
  9. M

    ENUM als Schleifenvariable gute oder schlechte Idee?

    Ich kenne den TC2-Eventlogger nicht aber ich denke, dass man da für jede Fehlermeldung ein eigenes Event brauchte. Beim TC3 brauche ich ja nur noch die Herkunft der Meldung. Wenn ich also einen Zylinderbaustein mit 10 Meldungen habe, brauche ich für jeden Zylinder noch mal ein Event indem dann...
  10. M

    ENUM als Schleifenvariable gute oder schlechte Idee?

    Ich denke auch, dass das der richtige Weg ist. Man muss dann eben für jedes Gerät / Ort ein eigenes Event haben. Dem SourceInfo.sName vergebe ich den InstanzPfad des Bausteins. So kann ich beim debuggen die Quelle schnell finden. Das muss der Bediener dann nicht unbedingt sehen.
  11. M

    Installation Wonderware Intouch_10_6_2012R2

    Sofern ich mich erinnere gab es hierfür Jahres-Entwicklungslizenzen. Vielleicht gibt es jemanden der Dir eine alte Lizenz zur Verfügung stellen kann. Du müsstest dann nur die Uhrzeit auf das entsprechende Jahr stellen.
  12. M

    Lösungsansätze für eine "STRING_TO_ENUM"-Funktion

    Textlisten support gibt es aber nicht oder? Unter 4024.71 funktioniert es jedenfalls nicht. Oder muss man sonst noch etwas beachten? :unsure: Screenshot aus der PLCHMI TF1800:
  13. M

    Vererbung und die Kunst des Schachtelns?

    Bei OOP hast du die Möglichkeit von dem Zu-optimierenden-Bibliotheksbaustein zu erben und Methoden zu überschreiben die Dir nicht passen. vorausgesetzt die Schnittstellen passen. Bei dem Thema zu nicht nachvollziehbaren Events: Man kann seinen Prozeduralen Code ohne OOP auch so verwursteln...
  14. M

    Grafcet zeichnen

    Ich verwende UMLet (https://www.umlet.com/) ist OpenSource, wenn auch etwas umständlich. Oder Mermaid in Markdown, sieht aber nicht immer ganz so aus wie man es möchte.
  15. M

    C++ CycleUpdate --> RUN funktioniert nicht

    Nur interessehalber: - Wer tut das Zertifikat gegenzeichnen? Wie funktioniert das Gegenzeichnen? Mir scheint es fast so als wären das Zertifikate wie die SSL Zertifikate wie bei Webseiten, die dann auch irgendwann ablaufen. - Was passiert wenn das Zertifikat abläuft? - Was passiert bei...
Zurück