Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Kann das sein das in deinem Besipiel noch was fehlt:
Init
siNumberOfActiveSteps :=0;
und vor dem END_IF
siNumberOfActiveSteps := siNumberOfActiveSteps +1:
Hoffe Siemens macht jetzt keine neuen Meldung bei jedem Übertragen für diesen Fall
("Nicht mehr Zugewiesene Ausgänge Könnten True bleiben") ....
So wie diese maximal unsägliche "StatusGuckenKostetZyklusZeit" Meldung:
Der Tiefpunkt der TIA Praxis Tauglichkeit
Das stimmt nicht.
Du bekommst ein Array aller Schritte auf einmal.
Mit einer Schleife diese Variable abfragen:
#io_G7S[ #HierDeineINDEXvariable ].X
Die ist TRUE wenn der Schritt aktiv ist.
#io_G7S[ #HierDeineINDEXvariable ].SNO
Da Steht die Graph Schritt Nr drin.
Du musst nur die Array...
UPDATE:
Im 2. Versuch hat es geklappt.
Hab vorher mal bei Win10 die Speicheroptimierung ausgeschaltet. (ca. 15 GB frei gehabt)
Hat bisher eigentlich nur bei SEW Movisuite Probleme gemacht.
Ob es das jetzt war oder einfach der 2. Durchlauf .... Ich weiß es nicht...
Und @PeterPan-35:
Ich bin...
ich bekomme Installationsfehler. Log-Ausschnitt; Mal schauen was sie beim Hersteller sagen ...
12:45:45 | OK SetupUnit (TIAP_SecAudit_Upd) Complete Patch AddLocal
12:45:45 |ERROR InstallResultSetupPackage::ReadResult(): - Setup Package's...
Dann must du es im Standard Prog wohl nochmal manuell in den unoptimierten DB umkopieren...
Sorry, SoftwareUnits habe ich nach 3 Stunden aufgegeben. Sehe ich im Normalfall nur Probleme.
Wenn 2 komplett getrennte Anlagen in einer CPU sind, OK. Aber für alles andere wirkte das sehr sehr unflexibel.
Reicht es nicht alle Daten in einen Datentypen zu packen?
Dann kann doch MOVE von optimiert zu unoptimiert, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
EDIT:
Gerade getestet, das funktioniert.
Und hat den Vorteil das Änderung nur an einer Stelle (DT) durchzuführen sind
Und ich dachte immer das so eine Installation so lange dauert, bzw. bis die eigentlich startet ("Initialisierung") liegt daran, das die noch mal alle Checksummen testen. ...
Vielleicht, ich glaube aber da stand nur die TIA-Erstell-Version und nicht die Firmware mit der PARAMETRIERT worden ist.
(Muss ja nicht die selbe sein wie die wirkliche FW-Version, abwärtskompatibel und so)
Das Versions Chaos ist da und real. Aber ich die anderen machen das ja jetzt nach (z.B...
Online-Sicherung funktioniert meines Wissens in der 1200er Welt nur sehr begrenzt (Aktuelle Firmware ?)
Wenn mit V12 erstellt sicherlich nicht.
Und überhaupt Online kommen ohne Original Programm kann schon schwierig werden.
Ich musste schon 2-3 mal das Projekt mit der CPU offline anlegen und...