Guten Morgen.
Hab die Dioden ersätzt und siehe da das PS 307 funktioniert wieder!! 😄(y)
Vielen Dank! für die guten Ratschläge! Nun kann ich weiter üben.
Guten Tag
hab 2 TVS Dioden aus dem Netzteil ausgebaut und vestdestellt das bei beiden Dioden Durchgang in 2 Richtungen besteht das sollte wohl nicht so sein oder?
Typ
1,5KE220A TVS-Diode, unidirektional, 185 V, 1500 W, DO-201Gruß origlup
Guten Morgen
Zu den Kratzern es sind 3 Lötpunkte und einmal geschraubt die als Halterung für ein Schottblech auf der Rückseite dienen.
wie dies Heinileini richtig sah.
Um ein Schaltplan der Einspeise Teils zu machen müsste ich zuerst die beiden Platinen voneinander trennen.
Das werd ich mal machen kann dan auch mal Bauteile auslöten und checken!
Hallo,
Hab das Teil geöfnet hab aber keine Bauteile gefunden die sichtbar Defekt sind.
Sicherung hat Durchgang! Direkt nachdem Einschalten gibt es einen Kurzschluß und die Sicherung in der Hausinstallation fliegt.
Wenn es so ein Varistor sein sollte wie kann man den erkennen was sollte drauf...
Hallo!
Bin neu hier und hab ein Problem mit einem PS 307 10A Netzteil meiner S7 300 Steuerung.
Hab den Kurzschluß selbst verursacht :cry: leider. Hab den Schalter 230V / 120V im Spanungs führendem Zustand geschaltet.
Es hat die Sicherung im Hausnetz ausgelöst. Da ich auch noch Elektriker bin...