Aktueller Inhalt von origlup

  1. O

    Step 7 Netzteil PS 307 10A Kurzschluß

    Guten Morgen. Hab die Dioden ersätzt und siehe da das PS 307 funktioniert wieder!! 😄(y) Vielen Dank! für die guten Ratschläge! Nun kann ich weiter üben.
  2. O

    Step 7 Netzteil PS 307 10A Kurzschluß

    Vorerstmal Danke! für die vielen Ratschläge werd die Dioden ersätzen und dan das ganze testen geb das Ergebnis dan bekannt. Gruß oriflup
  3. O

    Step 7 Netzteil PS 307 10A Kurzschluß

    genaue Bezeichnung auf der Diode 1,5KE220A 0236
  4. O

    Step 7 Netzteil PS 307 10A Kurzschluß

    Guten Tag hab 2 TVS Dioden aus dem Netzteil ausgebaut und vestdestellt das bei beiden Dioden Durchgang in 2 Richtungen besteht das sollte wohl nicht so sein oder? Typ 1,5KE220A TVS-Diode, unidirektional, 185 V, 1500 W, DO-201Gruß origlup
  5. O

    Step 7 Netzteil PS 307 10A Kurzschluß

    Guten Morgen Zu den Kratzern es sind 3 Lötpunkte und einmal geschraubt die als Halterung für ein Schottblech auf der Rückseite dienen. wie dies Heinileini richtig sah.
  6. O

    Step 7 Netzteil PS 307 10A Kurzschluß

    Hier noch ein Bild jetzt sollte die Bezeichnung lesbar sein die anderen Blauen Bauteile sind die gleichen!
  7. O

    Step 7 Netzteil PS 307 10A Kurzschluß

    Kann es erst die nächste Woche prüfen also wird es noch Dauern. Gruß origlup
  8. O

    Diverse S7-300 Komponenten

    Okay trotsdem Danke!
  9. O

    Step 7 Netzteil PS 307 10A Kurzschluß

    Um ein Schaltplan der Einspeise Teils zu machen müsste ich zuerst die beiden Platinen voneinander trennen. Das werd ich mal machen kann dan auch mal Bauteile auslöten und checken!
  10. O

    Step 7 Netzteil PS 307 10A Kurzschluß

    hier noch 2 weitere.
  11. O

    Step 7 Netzteil PS 307 10A Kurzschluß

    Hallo, Hab das Teil geöfnet hab aber keine Bauteile gefunden die sichtbar Defekt sind. Sicherung hat Durchgang! Direkt nachdem Einschalten gibt es einen Kurzschluß und die Sicherung in der Hausinstallation fliegt. Wenn es so ein Varistor sein sollte wie kann man den erkennen was sollte drauf...
  12. O

    Step 7 Netzteil PS 307 10A Kurzschluß

    Hallo! Bin neu hier und hab ein Problem mit einem PS 307 10A Netzteil meiner S7 300 Steuerung. Hab den Kurzschluß selbst verursacht :cry: leider. Hab den Schalter 230V / 120V im Spanungs führendem Zustand geschaltet. Es hat die Sicherung im Hausnetz ausgelöst. Da ich auch noch Elektriker bin...
  13. O

    Diverse S7-300 Komponenten

    Hallo andy Suche ein Netzteil PS 307 24V/10A wenn das noch da ist bitte mal melden! Gruß Alex
Zurück