Aktueller Inhalt von PILZ-CS

  1. PILZ-CS

    Pilz PSS3000 Pufferbatterie und Handbuch

    Vielen Dank für die schnelle Reaktion @DeltaMikeAir . Tipp: Unsere Handbücher und Bedienungsanleitungen findet man am einfachsten, wenn auf unserer Homepage die Bestellnummer des Produktes im Suchfenster eingegeben wird. Die Bestellnummer findet sich bei der PSS3000 auf dem Typenschild...
  2. PILZ-CS

    PAS4000 1.23.2 downloadlink

    Hallo Semo, anbei der Link: PSS4000 Grüße Customer Support
  3. PILZ-CS

    LOGO! und PNOZ: Aktoren sicher abschalten

    Hallo Eng98, wie von DerTechpriester schon erwähnt solltest du dich zuerst mit dem Thema Safety vertraut machen. Hier ein Auszug aus unserer Bedienungsanleitung: Qualifikation des Personals Aufstellung, Montage, Programmierung, Inbetriebnahme, Betrieb, Außerbetriebnahme und Wartung der...
  4. PILZ-CS

    Pilz S3UM UM400/440

    Hallo Thomas84, der Schalter S1 dient zum Umschalten zwischen Ruhestromprinzip und Arbeitsstromprinzip. In der Bedienungsanleitung entsprechend der Symbole erklärt. Grüße Customer Support
  5. PILZ-CS

    PNOZ X7 Herstellungsjahr (YOM) aus Seriennummer oder Qualitätssiegel

    Hallo PN/DP, die Seriennummer 308500 wurde im April 2006 hergestellt. Am Prüfaufkleber ist zu erkennen, dass 046 => 04=April und 6=1996 oder 2006 wobei anhand der Seriennummer 2006 richtig ist. Grüße Customer Support
  6. PILZ-CS

    Lizenzschlüssel herausfinden

    Hallo PeterPan-35, falls der Lizenzschlüssel noch benötigt wird darfst du dich sehr gerne bei unserem Support (support@pilz.de) melden. Hier finden wir eine Lösung. ;) Grüße Customer Support
  7. PILZ-CS

    OSSD direkt verbinden

    Hallo clumsi, wenn Sie die OSSD Signale von Seite des Roboters abstellen können, dann geht das auch ohne Filterklemmen, korrekt. Wir bieten zwei Filterklemmen an. Die Artikel Nr. sind 772290 oder die 772291. Die Artikel Nr. im E-Shop suchen dann kommen Sie zu allen relevanten Daten der...
  8. PILZ-CS

    OSSD direkt verbinden

    Hallo clumsi, die Impulslänge der OSSD Signale ist leider zu lang. Somit werden diese nicht von unseren Eingangsscheiben erkannt. Daher empfehlen wir Filterklemmen. Diese sind so zu verwenden, dass die Kabellänge von Filterklemme zur PSS4000 möglichst kurz ist. Zur Vollständigkeit müssen Sie...
  9. PILZ-CS

    OSSD direkt verbinden

    Hallo clumsi, danke für deine Anfrage. Wir haben noch ein paar Fragen: Leider sind nur die Information zu den Eingängen am Roboter ersichtlich. Kannst du uns Informationen zu den Roboterausgängen schicken? Oder welches Modell wird genau verwendet, dann schauen wir selbst nach. Grüße...
  10. PILZ-CS

    Ausfall PNOZ Multi mit Profinet Schnittstelle: Feldbusmodul fehlt

    Hallo, leider gibt es zu diesem Thema keine neuen Erkenntnisse. Grüße Customer Support
  11. PILZ-CS

    PSEN sl2 diagnose betrieb

    Hallo litlegerman, die IM-Variante variert beim Verhalten der Ausgänge etwas im Vergleich zu den DM/DL oder GL Geräten. Anbei ein Auszug aus der Bedienungsanleitung: Die Sicherheitszuhaltung dient der Überwachung der Türstellung einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung. Optional kann...
  12. PILZ-CS

    PSEN sl2 diagnose betrieb

    Hallo littlegerman, kannst du verraten welchen PSEN sl2 du genau benutzt? Das Safety Device Diagnostics (SDD) bezieht sich auf ein Modul welches zusätzlich benötigt wird: SDD ES ETH Die OSSD´s werden nur high wenn der PSEN sl2 verriegelt und damit zugehalten ist. Grüße Customer Support
  13. PILZ-CS

    PSEN sl2 diagnose betrieb

    Hallo litlegerman, was ist genau mit Diagnose Betrieb gemeint? Grüße Customer Support
  14. PILZ-CS

    Ausfall PNOZ Multi mit Profinet Schnittstelle: Feldbusmodul fehlt

    Hallo zusammen, beim ersten Fall konnten wir leider, trotz einer längeren Testdauer, keine Erkenntnisse daraus ziehen, da nicht reproduzierbar. Bitte um Entschuldigung für die nicht rückgemeldeten Ergebnisse. Aktuell haben wir entschieden das Thema aufgrund der erneuten Beiträge nochmals neu...
  15. PILZ-CS

    PNOZmulti 2 und EtherCat FSoE-Master

    Hallo moooxl, Zu diesen Drives haben wir auch schon Rückmeldungen und Anfragen erhalten. Es scheitert aktuell daran, dass wir die "SRA-Parameter" nicht unterstützen. Wir arbeiten zur Zeit daran, dass wir diese zukünftig Unterstützen können. Aktuell können wir hier aber nicht sagen ob oder wann...
Zurück