Die X200 können nur eine IP pro vlan haben.
Das klingt eher als hättest du in diesem TIA Dialog mit "zusätzliche IP zuweisen" auf Ja gedrückt und der Rechner hat die .251 gekriegt.
Mal den PC neugestartet?
Dein HMI müsste der Idee nach jetzt am CP/PNIE2 verbunden sein.
Im CP Kommunikationsarten S7 einschalten, dann müsste das gehen.
Hast du genau die Adressen genommen die oben stehen?
Direkt auf der Produktseite
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/pv/6ES7511-1AK02-0AB0/pi?dl=de
Hier gibt es eine API das kostet aber scheinbar
https://developer.siemens.com/product-information-api/rest-api-spec.html
Womit und was war dann die Lösung?
Ob die Uhrzeit eine Stunde daneben läuft, ist für die Gültigkeit des Zertifikats egal.
Die ganze Prüfung müsste sinnvoller Weise auf Systemzeit / UTC erfolgen.
Selbst wenn nicht kann das nur am Tag der Erstellung ein Problem sein.
Das HMI braucht die CPU Schnittstelle als Gateway, IP Einstellungen > Router verwendern: 192.168.0.1
Auf dem PC cmd mit Adminrechten z.B.
route add 192.168.0.0/24 192.168.152.101 dann kommt man hinter die erste CPU
route delete 192.168.0.0/24 192.168.152.101 löscht das ganze wieder
Weil das...
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/584459
Welche Baugruppen unterstützen die Funktion "S7-Routing" in S7-Subnetzen?
CM 1542-1 from V1.0 6GK7542-1AX00-0XE0
Beim Laden PN/IE nehmen, nicht "Ethernet"