  1. Pipboy

    WinCC Unified Uhrzeitsynchronisation mit ET200SP TIA V21

    Am wahrscheinlichsten weil dein Test falsch ist. NTP kennt nur UTC, es gibt keinen Fall in dem ein syncronisierter Server einfach mal eine Stunde oder Tage springt. Das macht keinen Sinn an dem was der Server verteilt eine Stunde rumzudrehen. Viele Clients ziehen dann nur langsam nach und...
  2. Pipboy

    TIA BSEND-BRCV

    Die Aussage in diesem vergammelten FAQ von 2020 ist schlicht Käse, das war sie auch damals schon. Man braucht diesen Haken nicht für BSEND/BRCV.
  3. Pipboy

    TIA BSEND-BRCV

    In welchem Handbuch soll das stehen? https://docs.tia.siemens.cloud/r/de-de/v20/arbeitsweise-von-s7-1500-cpus-s7-1500/einstellen-des-betriebsverhaltens-s7-1500/schutz-security-s7-1500/einschranken-von-kommunikationsdiensten-s7-1500
  4. Pipboy

    TIA Zeitsynchronisation Fehler mit NTP-Server

    https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109478459 Hast du die 2.9.8? Uhrzeitsynchronisierung über NTP in Verbindung mit dem SCALANCE S615;MLFB 6GK5 615-0AA01-2AA2; FW V08.00.00 wurde verbessert
  5. Pipboy

    TIA Zugriff auf HMI Sm@rt-Server über CP

    Du bräuchtest IP Routing über die virtuelle Schnittstelle der CPU, weil der SmartServer keine S7 Verbinding ist. Das geht nur mit dem CP1543-1. Und die der PC/Router im 172.23... müsste eine Route zu 192.168.10.x über die virtuelle Schnittstelle / IP kennen.
  6. Pipboy

    Scalance X216-4C

    Solange der Switch alleine läuft wird automatisch der SFP aktiv. Wenn du ihn als PN Device einen Controller zuordnest, überschreibt die CPU die Porteinstellungen. Dann muss ein SFP im Projekt sein, ansonsten wird RJ45 aktiv. Bin mir nicht sicher ob der genaue Typ überprüft wird, im Zweifelsfall...
  7. Pipboy

    TIA Problem mit verschiedenen IP-Bereichen

    Wenn nicht die Firewall ist trotzdem noch ein anderen Router dazwischen, das ändert auch nichts.
  8. Pipboy

    TIA Problem mit verschiedenen IP-Bereichen

    Da ist doch scheinbar eine Firewall dazwischen die routen soll. Das bringt nichts auf einer Seite irgendwas an der Maske zu drehen.
  9. Pipboy

    TIA Problem mit verschiedenen IP-Bereichen

    Das muss 255.255.0.0 sein und der Router muss eingetragen sein. Mit 254 hat die CPU keinen Grund ein Gateway anzusprechen.
  10. Pipboy

    Sonstiges Firmware Update S7-1200 G2

    ://docs.tia.siemens.cloud/r/fail_safe_modules_manual_collection_dede_20/geratespezifische-informationen/fehlersichere-module-s7-1200/s7-1200-g2-speicherprogrammierbare-steuerung/webserver/
  11. Pipboy

    Sonstiges Firmware Update S7-1200 G2

    Es gibt keine Standardseiten, nur über API selbst erstellen...
  12. Pipboy

    TIA Patchkabel Ein-oder Ausstecken führt zu Diskrepanz-Fehler bei F-CPU

    Passiert das nur auf einem bestimmten Port oder auf allen? Schau mal im WBM des switches ob im Layer 2 Ring Redundancy oder Spanning Tree aktiviert ist. Was sagt der Log nach dem Link Up?
  13. Pipboy

    TIA Gateway bei Siemens PLCs mit mehreren Ethernet Schnittstellen

    Kann es nicht sein solange es in der Büchse nur eine Routing Tabelle gibt. Es kann auch keinen Fehler geben weil die CPU, wie der Automatisierer, nicht weiß dass das gleiche Subnetz hinter dem Gateway nochmal ist.
  14. Pipboy

    TIA Gateway bei Siemens PLCs mit mehreren Ethernet Schnittstellen

    Geblubber... Keine Ahnung was du dir da zusammenfantasierst und was das mit Industrietauglich zu tun hat. Möchte sich der Automatisierer dann lieber mit virtuellen Routinginstanzen beschäftigen? Wieviele Geräte kennst du sonst so an denen man 3 Default Gateways einstellen kann? (und ist dabei je...
  15. Pipboy

    TIA Gateway bei Siemens PLCs mit mehreren Ethernet Schnittstellen

    Klar wenn die Subnetze doppelt sind, dafür kann die CPU nichts. Jedes andere dahergelaufene Endgerät hätte genau das gleiche Problem. Ja, alles was nicht im X1, X2, X3 Subnetz ist wird dorthin geschickt. Wenn du am X2 steckst muss: Dein PC die X2 IP der CPU als Gateway haben In den erweiterten...