Aktueller Inhalt von Pipboy

  1. Pipboy

    Sonstiges Der Scalance XB208 nutzt automatisch die IP XXX.XXX.XXX.251 (Gelöst, Benutzerfehler)

    Die X200 können nur eine IP pro vlan haben. Das klingt eher als hättest du in diesem TIA Dialog mit "zusätzliche IP zuweisen" auf Ja gedrückt und der Rechner hat die .251 gekriegt. Mal den PC neugestartet?
  2. Pipboy

    TIA Kein zugriff auf die CPU aus geroutetem Netzwerk

    Was für ein Subnetz is auf der zweiten Schnittstelle? Wenn die 192.168.198.0/24 mit drin liegt, gehen die Antworten da raus und nicht an den Router.
  3. Pipboy

    TIA TIA v19 Tcon vs DHCP

    Du brauchst Typ TCON_QDN für die Verbindungsparameter, damit kann man auch zu Hostname aufbauen.
  4. Pipboy

    Verständnissfrage IP-Adressen HMI, S7-1200, CP Profinet, CM Profibus und Umrichter über 1 Switch

    Mach mal eine Screenshot von den Verbindungseinstellungen in der Netzansicht, wahrscheinlich muss man das interface noch auf den CP ändern.
  5. Pipboy

    Verständnissfrage IP-Adressen HMI, S7-1200, CP Profinet, CM Profibus und Umrichter über 1 Switch

    Dein HMI müsste der Idee nach jetzt am CP/PNIE2 verbunden sein. Im CP Kommunikationsarten S7 einschalten, dann müsste das gehen. Hast du genau die Adressen genommen die oben stehen?
  6. Pipboy

    TIA Ausfall eines IO-Devices - Überwachungszeit überschritten

    Hast du das denn schon mal so eingestellt?
  7. Pipboy

    TIA Kann man beim Scalance XB2XX mit TIA über den Konsolenport auf Geräte zugreifen? Und Alternativen gesucht.

    Der Konsolenport ist seriell, kein Ethernet. Damit kommst du nur auf das CLI des Switches.
  8. Pipboy

    TIA Remote IP Adresse für ET200M zuweisen

    Direkt angeschlossen muss es nicht sein aber der unmanaged X00 kann das nicht.
  9. Pipboy

    TIA Remote IP Adresse für ET200M zuweisen

    Falls der Scalance dazwischen mamaged ist kannst du damit unter System>DCP Discovery lokale Teilnehmer suchen und taufen.
  10. Pipboy

    TIA LWL-Verbindung Profinet

    Der Ring muss zuerst richtig eingestellt sein. So ist das ein Loop und es geht garnichts.
  11. Pipboy

    TIA keine TCP Verbindung herstellbar TIA V17 CPU 1513

    Wie geht es dann ohne Maschinennetz? Das klingt alles nach IP irgendwo doppelt vergeben.
  12. Pipboy

    TIA Obsolete products Siemens

    Direkt auf der Produktseite https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/pv/6ES7511-1AK02-0AB0/pi?dl=de Hier gibt es eine API das kostet aber scheinbar https://developer.siemens.com/product-information-api/rest-api-spec.html
  13. Pipboy

    TIA Hilfe HMI im stand keine Kommunikation mehr

    Womit und was war dann die Lösung? Ob die Uhrzeit eine Stunde daneben läuft, ist für die Gültigkeit des Zertifikats egal. Die ganze Prüfung müsste sinnvoller Weise auf Systemzeit / UTC erfolgen. Selbst wenn nicht kann das nur am Tag der Erstellung ein Problem sein.
  14. Pipboy

    TIA S7-1500 ins Firmennetzwerk einbinden

    Das HMI braucht die CPU Schnittstelle als Gateway, IP Einstellungen > Router verwendern: 192.168.0.1 Auf dem PC cmd mit Adminrechten z.B. route add 192.168.0.0/24 192.168.152.101 dann kommt man hinter die erste CPU route delete 192.168.0.0/24 192.168.152.101 löscht das ganze wieder Weil das...
  15. Pipboy

    TIA MTP Panel über PN Routing übertragen?

    https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/584459 Welche Baugruppen unterstützen die Funktion "S7-Routing" in S7-Subnetzen? CM 1542-1 from V1.0 6GK7542-1AX00-0XE0 Beim Laden PN/IE nehmen, nicht "Ethernet"