Hallo zusammen!
Folgender OPC UA Client möchte ich nutzen, um meine Aufgabenstellung zu lösen:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/892/109748892/att_930650/v3/109748892_OPC_UA_ClientLibrary_DOC_V10_en.pdf
Nun zu meiner Frage bzw. Anwendungsfall:
Auf meiner Steuerung, welche als OPC...
Werde jetzt mal ein Zeichen Array als Eingangspuffer verwenden und es damit testen. Folgender Hex String wird vom Tag gesendet: 77CE65
Demnach also 8 Zeichen lang (es werden immer nur 8 Zeichen gesendet). Dieser soll dann auf der Steuerung ausgelesen werden. Ob jetzt noch ein Ende Zeichen...
Vielen, vielen Dank Harald!! Mit der Umstellung der Steuerungs IP von 192.168.0.1 auf 192.168.0.100 hat der Verbindungsaufbau jetzt geklappt und im TRCV kann nun etwas empfangen.
Die UID wird vom Keyboard Emulator als Hex String gesendet: z.B "77CE65". Leider empfange ich jedoch etwas komische...
Leider gibt es in den Logs keine Auskunft über einen Verbindungsaufbau oder ähnliches. Werde es mal mit sniffen probieren. Es ist so, dass der Server nur eine Client zulässt, was aber in diesem Fall kein Problem ist. Denn der Router wird nur für diese Anwendung benötigt. Kann es sein, dass die...
Hmm okay, werde das mit TCON REQ ändern. Jedoch liegt das Problem darin, dass TCON DONE nie auf TRUE wechselt und der Client im Baustein TRCV dementsprechend nichts empfangen kann.
Zur Info: an die USB Schnittstelle des Routers (dient als Server) ist ein RFID Reader angeschlossen. Dieser...
Danke für die Antwort! Habe es mal umgestellt, hat jedoch leider nichts gebraucht. Habe TCON nun mal etwas aufgebaut und bekomme nun folgendes Problem: Busy = TRUE / Status = 7002 . Eigentlich wurde TCON nicht großartig anders parametriert nur bekomme ich eben jetzt diese Fehler... Vlt. hast du...
Hallo zusammen!
Ich verwende eine S7-1500 als Client und möchte eine Kommunikation zu einem externen TCP/IP Router aufnehmen. Die Kommunikation soll mittels dem TCON Baustein erfolgen, welcher nach Anleitung der Siemens Hilfe aufgebaut wurde. Leider kann keine Verbindung aufgebaut werden. Wäre...
Danke für die Rückmeldungen! Den Konverter haben wir aktuell in der Firma rumliegen und wollten es deswegen damit versuchen. Habe mal im Handbuch nachgelesen und nichts bzgl. USB Geräteprofil gefunden. Laut Elatec läuft die Kommunikation über einen TCP Server - Client. Ich denke aber schon, dass...
Hallo Zusammen!
Ausgangssituation: Ein Siemens RF1070R Reader ist über USB an einen Elatec TCPCONV 2 Konverter angebunden. Dieser Konverter ist wiederum über ein Netzwerkkabel an eine Siemens S7-1500 angeschlossen.
Folgendes Szenario möchte ich realisieren: Nun möchte ich eine Legic Prime 1024...
Hallo Stogi!
Wollte mal nachfragen ob du die genannten Vorschläge schon testen konntest? Muss nämlich ein ziemlich ähnliches Szenario realisieren...
LG Schruser