  1. T

    Wolf CWL-2-325 via Modbus über TCP-Modul in Loxone einbinden

    Hallo, wenn das hier das richtige Handbuch ist, dann gibt es die Adresse 35 nicht für den Funktionscode 0x03. Da könntest Du zum Beispiel mit Adresse 4010 den ersten Teil der Seriennummer auslesen. Gruß
  2. T

    TIA Modbus Kommunikation zwischen ET200SP und Janitza UMG96-PA Mid+

    Hi, ich habe festgestellt, daß es oft an der Einstellung 'Vorbelegung der Empfangsleitung' liegt. Da sind die Siemens Kommunikationsmodule recht empfindlich. Die Einstellung der Hardware wird aber grundsätzlich durch den Baustein Modbus_Comm_Load überschrieben, daher mußt Du die Einstellung in...
  3. T

    Codesys 2.3 lib und app notes

    Hi, die letzten noch verfügbaren Informationen findest Du hier: https://www.wago.com/wagoweb/documentation/index_d.htm darunter dann auch: https://www.wago.com/wagoweb/documentation/navigate/nm9mpl_d.htm Anwendungshinweise verweist nur auf die Standard Wago Website Gruß
  4. T

    PFC200 8202 FW 03.06.19(18) mit Codesys 3.5 programmieren ?

    Hallo, habe mal meinen Controller gestartet. Wenn Du im WBM eingeloggt bist, leuchtet unten am Rand die LED für IO rot oder grün? Sie sollte grün sein und wenn man mit der Maus drüberfährt steht im Tooltip KBus is operational. Ansonsten mal unter Diagnostic das log ansehen. Kannst Du...
  5. T

    TIA Modbus TCP mit verschiedenen Unit_IDs

    Hi, die Bibliothek solltest Du Dir auf jeden fall ansehen. Die Bausteine sind lesbar, so daß Du Dir dann Deine eigenen für die anderen Geräte danach erstellen kannst. Ich vermute das Disconnect macht bei Dir Probleme. Da Du einen Flankenmerker verwendest, der nur einen Zyklus lang True ist...
  6. T

    PFC200 8202 FW 03.06.19(18) mit Codesys 3.5 programmieren ?

    Hallo, der Eintrag unter Konfiguration ist doch genau der den Du benötigst. Damit ist gemeint für Controller 750-8202 mit Firmware >= 03 oder für den Controller 750-8202/040-000 (XTR) alle FW Versionen. Hast Du eine Endklemme 750-600 installiert? Ohne funktioniert der Klemmenbus nicht...
  7. T

    PFC200 8202 FW 03.06.19(18) mit Codesys 3.5 programmieren ?

    Hallo, das CODESYS Control for PFC200 SL ist direkt von Codesys. Dafür mußt Du eine separate Lizenz von Codesys erwerben, kannst dann aber mit nativem Codesys 3.5 programmieren. Aber die verschiedenen Bibliotheken von Wago stehen Dir dann nicht zur Verfügung bzw. eventuell auch nur...
  8. T

    Wago Target Visu nutzen

    Die neuen Web Panel 400 sollen erheblich schneller sein, obwohl ich jetzt nicht genau weiß ob der Webserver der PFC200 oder der Webbrowser der TP 600 Panels das limitierende Element ist.
  9. T

    Wago Target Visu nutzen

    Hallo, wenn Du mit dem Panel nur die WebVisu anzeigen lassen möchtest, ohne irgendwelche Logik noch zusätzlich im Panel, dann kannst Du es als WebPanel nutzen. Dazu darf keine TargetVisu auf dem Gerät vorhanden sein. Im WBM muß unter Favorites muß eine Verbindung zur PFC200 Visu eingetragen...
  10. T

    TIA Modbus TCP Verbindung Problem

    Hi, eins Deiner Register aus der Tabelle oben hat die Adresse 200. Also mußt Du als Adresse 40001 + 200 = 40201 anlegen und dann erst einmal Länge 2 Register. So fragst Du ab Adresse 0 ab. Da ist die Frage ob es die im Gerät gibt. Gruß
  11. T

    TIA ET200SP -> Modbus TCP -> CS Instruments VA550

    Hi, grundsätzlich aber hast Du Recht, hatte die 1 bei 40001 mal wieder vergessen. Also müßte es 41101 sein, damit die Adresse 1100 mit FC03 gelesen wird. Das ist immer ein Krampf bei den verschieden Herstellern wie sie die Modbusadressen implementieren und in der Dokumentation angeben. Wie Du...
  12. T

    TIA ET200SP -> Modbus TCP -> CS Instruments VA550

    Hallo, Du mußt noch MB_UNIT_ID auf 1 in den Instanzdaten vom MB_CLIENT setzen. Oder im Messgerät die ID auf 255. Du kannst auch Mode auf 0 setzen, dann mußt Du als adresse aber 41101 oder 41100 setzen, damit de Baustein intern weiß welchen FC er für die Anfrage nutzen muß.
  13. T

    Nicht eindeutiger Namensraum...

    Hi, eigentlich sollte es so wie bei @holgermaik aussehen, unterhalb der Bibliothek noch die drei anderen eingebunden. Die Funktion ist in der SysProcess Implementation Bibliothek. Da hast Du aber oben bereits die Mitteilung NotImplementedByDevice, ich denke da fehlt noch etwas Hast Du das...
  14. T

    Umrechnung von Umdrehung zu km/h

    Hi, wenn man nach den Werten sucht, findet man dies und das. Danach ist der eine Wert für Wind Speed (Speed Constant) und der andere für Wind Run (Distance Constant). Hier der Unterschied zwischen den beiden Größen. Frage ist nun welcher Sensor ist es und wie viele Pulse pro Umdrehung (ppr)...
  15. T

    TIA S7-1510 CM Ptp => Modbus Kommunikation

    Schön das es jetzt läuft. Bei der Anpassung sehe ich nur, daß Du noch den zusätzlichen Eingang noOfElements hast, der aber im SCL Code nicht verwendet wird. Der müßte in Zeile 4 verwendet werden, da ansonsten das gesamte Array verarbeitet wird. Eventuell liegt auch darin der Fehler. Wie groß...