  1. U

    18+19=18,2233... programmieren?

    das gibt aber nur 18,2 und nicht 18,223350253807106598984771573604.... das macht, auf die dauer, einen unterschied.
  2. U

    18+19=18,2233... programmieren?

    Ich hab mich wohl nicht hinreichend deutlich ausgedrückt. Das Förderband fördert Stückgut in eine Anlage zur automatisierten Weiterverarbeitung. Die Taschenbreite ist 35,9cm. Aus Gründen ist da aber kein Positionierantrieb dran dem ich einfach sag "fahr 35,9cm" (was mit einem vernünftigen...
  3. U

    18+19=18,2233... programmieren?

    Ja, klar. Ich muss ja immer ganzzahlige impulse nehmen. Aber im ewigen mittelwert muss ich auf die genannte Anzahl an Impulsen kommen. Wenn ich 4mal 18 impulse fahr und 1mal 19 impulse fahre komm ich auf 18,2 Impulse im Mittel von 5 Fahrten. Da ich aber gerne eine größere Genauigkeit auf Dauer...
  4. U

    18+19=18,2233... programmieren?

    Der Geber ist einfach ein Ini der auf ein Zahnrad guckt. Das Signal bekomm ich über eine High-Speed Eingangskarte.
  5. U

    18+19=18,2233... programmieren?

    Hallo! Ich hab hier ein Problem. Ein Förderband hat einen relativ ungenauen Geber. Jeder Geberimpuls repräsentiert 19,7mm Förderbandbewegung. Ich muss auf Knopfdruck das Förderband regelmäßig 35,9cm mit einer Toleranz von ca 3cm in eine Richtung fahren. Die 35,9cm ändern sich nicht. Im Mittel...
  6. U

    WinCC WinCC Basic auf Professional hochrüsten

    Bei der Professional Version kann ich Bitmeldungen auf Bool-Adressen projektieren, bei der Basic Version kann ich nur Wort-Adressen projektieren und dann angeben welche Bitnummer abgefragt werden soll. Das war in meinem konkreten Fall etwas unpraktischer, ließ sich aber durch Export und Import...
  7. U

    WinCC WinCC Basic auf Professional hochrüsten

    Nein. Es passt garnichts. Ich will das nicht als WinCC Basic Projekt haben, sondern ich möchte das als WinCC Professional Projekt haben um den größeren Komfort bei der Visuprogrammierung zu haben.
  8. U

    WinCC WinCC Basic auf Professional hochrüsten

    Ich starte TIA-Portal V14 und leg mir da ein Neues Projekt an, dort füge ich ein KP700 Comfort (Bestell-Nr.: 6AV2 124-1GC01-0AX0) ein. Das wird wie gesagt automatisch ein Basic Projekt. Ich hab die Infos mal angehängt...
  9. U

    WinCC WinCC Basic auf Professional hochrüsten

    Hallo! Ich hab hier ein KP700 Panel welches ich in TIA-Portal V14 projektieren. Ich hab WinCC Basic und auch WinCC Professional installiert. Ich möchte das Projekt gerne von WinCC Basic gerne auf WinCC Professional hochrüsten/umrüsten/migrieren. Leider hab ich dazu bei Siemens nichts gefunden...
  10. U

    TIA CPU-Meldungen Klassen Ändern

    Fantastisch, danke! Gibts da keine aktuelle Anleitung von Siemens oder hab ich die nur nicht gefunden?
  11. U

    TIA CPU-Meldungen Klassen Ändern

    Wo genau find ich den Reiter denn? In den CPU-Eigenschaften schonmal nicht...:confused:
  12. U

    TIA CPU-Meldungen Klassen Ändern

    Hallo! Ich hab hier eine Anlage mit einer 1518er und eine WinCC Professional Visu. Programmiert wird das ganze mit TIA-Portal/WinCC Professional V15.1 Update 3 Jetzt würde ich gerne die CPU-Meldungen gemäß dieser Anleitung von Siemens anpassen...