Aktueller Inhalt von wieczo

  1. W

    Softwareendlage überfahren S120 Tippbetrieb

    Ich habe die Drehzahlregelung mit Geber wieder aktiviert und es läuft ohne Probleme. Die Sache mit der überfahrenden Softwareendlage kann ich zur Zeit nicht reproduzieren. Vor einiger zeit hatte ich eine Frequenzstörung ander Anlage. Da wurde eine Netzfrequenz von 200Hz angezeit (es lagen nur 50...
  2. W

    Softwareendlage überfahren S120 Tippbetrieb

    p1121 steht auf 5s und p1135 auf 0. Sollte eigentlich passen. Der Antrieb ist auf Vector. Daher ist OBT nicht möglich. Auf Servo ändern geht nicht. Warum ist mir allerdings schleierhaft. Ja zum Tippen nehme ich EPOS.
  3. W

    Softwareendlage überfahren S120 Tippbetrieb

    Guten Morgen, ich habe eine Linearachse mit Syncronmotor und Absolutwertgeber. Nun tauchte vor einiger Zeit plötzlich ein starkes ruckeln beim verfahren auf. Nach ändern von p1300 von Drehzahlregelung (mit Geber) auf Drehzahlregelung (geberlos) ist es weg. Nun ,ein paar Wochen später, überfährt...
  4. W

    S120 Antrieb hält ruckartig an

    Ja das ist mir klar. Ich habe nun gemerkt das ich für die Epos Funktion eine Position zum anhalten brauche. Ich habe die Achse nun nochmals neu angelegt und versuche es ohne Epos da sie sich sowieso nur mit der eingestellten Drehzahl drehen soll bis jemand stop drückt. Zusätzlich soll es noch...
  5. W

    S120 Antrieb hält ruckartig an

    Ja ich fahre mit Epos. Zur Zeit steht Aus3 p1135 auf 30s und Aus1 p1121 auf 10s. Den Sollwert bekomme ich auf p2643. Somit ist der Hochlaufgeber nicht aktiv weil er den Sollwert anscheinend über den hauptsollwert r1024 erwartet. Durch die Telegrammauswahl kann dies nicht verändert werden...
  6. W

    S120 Antrieb hält ruckartig an

    Hallo, Nun stehe ich bei diesen Temperaturen und meinem ersten Projekt mit der cu320 etwas auf dem Schlauch. Ich habe eine Rundachse im Starter die übers Telegramm 111 mit der Sollgeschwindigkeit sowie der Beschleunigung versorgt wird. Die Rampe zum anhalten bekomme ich allerdings nicht auf die...
  7. W

    Gebereinstellung im Starter S120

    Hallo zusammen, ich stehe gerade mal wieder vor einem merkwürdigen Problem. Ich habe eine CU320 mit einer Rundachse und einer Linearachse. Als CPU habe ich eine S7 300 mit HMI. Das Problem ist nun die Linearachse. Ich habe einen Synchronmotor mit Multiturngeber und bekomme immer den Fehler...
  8. W

    S120 Sollposition senden

    Guten morgen, Ich brauche mal einen Hinweis zur Gebereinstellung. Wenn ich im Bereich Mechanik 32000 lu pro lastumdrehung vorgebe, bekomme ich die Meldung das der Wertebereich zu groß ist. Ich hab 400 motorumdrehungen zu 1 lastumdrehung. Geberstichzahl 2048. multiturngeber. Wie kann ich nun...
  9. W

    S120 Sollposition senden

    Also ich habe im p2000 16384 vorgegeben. Der Antrieb bekommt 1500 u/min vorgegeben und fährt diese auch. Zurück bekomme ich etwas über 98200. Bisher hab ich das noch nicht so ganz kapiert. Des Weiteren hab ich bei meiner Positionierachse versucht die Richtung zu ändern. Über Geber invertieren...
  10. W

    S120 Sollposition senden

    Ich hätte da noch eine Frage. Beim Telegramm 111 ist noch etwas Reserve am Ende. Da übertrage ich jetzt die Motortemperatur zur SPS. Da bekomme ich allerdings einen 4 stelligen Wert den ich mit 1000 multipliziere und dann durch 16384 teile. Dann habe ich die Temperatur x 10. Bei 52 Grad kommt...
  11. W

    S120 Sollposition senden

    Oh man. Ihr habt recht. Ich hatte es mehrfach überprüft aber doch irgendwie übersehen. Danke für die schnelle Antwort. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  12. W

    S120 Sollposition senden

    Hallo zusammen, Ich sitze gerade an einer S120 Cu320 mit s7 315. Nun Soll die Achse Positionieren. Die Position wird über das Telegramm 111 gesteuert. Das Problem ist nun das ich die Position als DINT im dB habe zb. 127324. im starter kommt als Sollwert aber nur 61788 an. Über die Steuertafel...
  13. W

    Step 7 FB283 Sina_Pos S120 CPU315 Fehler 8192

    In dem Achs DB der aus den UDTs erzeugt wird. Adresse 26 INT ist Basis Single SFC Error. Die CPU habe ich schon mehrmals neu gestartet. Den Achs DB habe ich direkt aus dem Beispielprojekt kopiert. Gerade versuche ich es nochmals mit Urlöschen.
  14. W

    Step 7 FB283 Sina_Pos S120 CPU315 Fehler 8192

    Ich arbeite mit Step7 und Starter. Ich weiß nicht an welcher änderung es liegt aber das Problem muss in der CPU liegen. Ich vermute das der FB283 aus irgend einem Grund nicht richtig arbeitet.
  15. W

    Step 7 FB283 Sina_Pos S120 CPU315 Fehler 8192

    Hallo zusammen, ich sitze nun schon seit ca.8 Stunden an der Kommunikation zu einem Antrieb über den FB 283. Ich habe aus der Toolbox das Beispiel V21 genommen und in mein Projekt kopiert. Zur Kommunikation zwischen meiner 315-2PN und der CU320 bzw. dem Achsmodul nutze ich das Telegramm 111...
Zurück