    TIA Tia Portal Version < 19 Crash Report

    TIA Portal Cloud Connector V2.0 installieren. Findest auch einen Beitrag von Siemens dazu wenn du deine Fehlermeldung googlest. Hat bei mir geholfen. TIA Portal Crash beim Öffnen von Vorgängerversionen nach V19 Update 2 bzw. V18 Update 4 Installation
  2. Z

    WinCC Unified Panel verliert Datum/Uhrzeit nach mehrtägigem Ausschalten

    Ich hab das gestern ein bisschen getestet. Verbindung funktioniert sobald das Panel ein Datum innerhalb des Zertifikats hat. Selbst wenn die CPU auf 2012 stand und das Panel das aktuelle Datum hat, hat die Verbindung funktioniert.
  3. Z

    WinCC Unified Panel verliert Datum/Uhrzeit nach mehrtägigem Ausschalten

    Ja, die Anlage war 5 Tage an -> 2 aus -> 3 an -> 4 aus. Und nach den vier Tagen gab es das Problem. Die Steuerung im Büro war ca. 30 Std. an und dann vier Tage aus. Bei beiden hat die Steuerung die Uhrzeit verloren.
  4. Z

    WinCC Unified Panel verliert Datum/Uhrzeit nach mehrtägigem Ausschalten

    Das Unified Panel interessiert sich gar nicht für die SPS Zeit. Aber damit könnte ich zumindest die Zeit anpassen die das Panel sich über LSNTP holt. Das werde ich mal probieren. Ich denke nicht das die Steuerung defekt ist, da es bei zwei Neugeräten identisch ist. Wird wohl ein grundlegendes...
  5. Z

    WinCC Unified Panel verliert Datum/Uhrzeit nach mehrtägigem Ausschalten

    Kleines Update. Wir haben jetzt die Baugleich Komponenten hier im Büro und konnten damit ein bisschen testen. Es ist tatsächlich die G2 Steuerung, die bereits nach 4 Tagen ihre Uhrzeit verliert. Das Panel synchronisiert dann seine Zeit über den LSNTP Server und verliert damit die Verbindung zur...
  6. Z

    WinCC Unified Panel verliert Datum/Uhrzeit nach mehrtägigem Ausschalten

    Neues Panel ist heute angekommen, am Mittwoch wird das Panel gewechselt. Der Kunde hat uns angefordert, weil am Mittwoch der TÜV vorbei kommt und wir sollen dabei sein, falls was Steuerungstechnisches auftritt. Da ich aber bei einem anderen Kunden bin, wird das ein Kollege von mir übernehmen...
  7. Z

    WinCC Unified Panel verliert Datum/Uhrzeit nach mehrtägigem Ausschalten

    Die Kommunikation läuft über ein Zertifikat. Erstelldatum nach 2012. Leider habe ich keinen Fernzugriff auf die Anlage und das sind ca. 2 Std. fahrt pro Strecke die niemand zahlt. Siemens geht aktuell von einem Defekt aus und wir bekommen ein Ersatzgerät zum testen. Spätestens wenn das da ist...
  8. Z

    WinCC Unified Panel verliert Datum/Uhrzeit nach mehrtägigem Ausschalten

    Nachfrage auf einen Changelog wurde verneint. Aber der Bootloader des Panels ist schon auf der aktuellsten Version.
  9. Z

    WinCC Unified Panel verliert Datum/Uhrzeit nach mehrtägigem Ausschalten

    Ja genau, Es gibt je eine Eingabefeld für Datum und Uhrzeit und dann einen Button "Datum/Uhrzeit setzen". Firmware/Image ist V20.00.00.00_98.05.00.01. Siemens Request hat mir eben auch noch geschrieben. Die gehen von einer Defekten Pufferbatterie aus. Das Problem hat's wohl häufiger gegeben mit...
  10. Z

    WinCC Unified Panel verliert Datum/Uhrzeit nach mehrtägigem Ausschalten

    Nein, die Anlage ist Standalone. An kein weiteres Netz angebunden. Eine Logo passt nicht mehr in den Schaltschrank hinein. Die Zeitumschaltung ist in der HW-Konfig der G2 eingestellt. Ansonsten wird in der SPS eine Differenz gebildet zwischen Systemzeit und Lokalzeit. Diese Differenz wird mit...
  11. Z

    WinCC Unified Panel verliert Datum/Uhrzeit nach mehrtägigem Ausschalten

    Hallo zusammen, ich benötige mal eure Erfahrungen bzw. Schwarmintelligenz zu den Unified Panels. Erstmal zur eingesetzten Hard-/Software: CPU 1214C DC/DC/DC (G2) (6ES7 214-1AH50-0XB0) MTP1000 Unified Comfort (6AV2 128-3KB06-0AX1) TIA V20 Update 1 Folgendes Problem: Anlage ist seit dem 23.04 in...
  12. Z

    TIA Zeitmessung S1200

    Das müsste eigentlich klappen. Sind die Datentypen gleich?
  13. Z

    TIA Zeitmessung S1200

    Ich denke das die Methode mit zwei Zeitstempeln von RD_SYS_T und T_DIFF das genauste Ergebnis liefert. Ich weiß nicht wie genau du sein musst. Ansonsten kannst du natürlich auch mit einer Flanke vom 1Hz Takt vom Taktmerkerbyte einen Wert inkrementieren, solange der Prozess läuft. Dann hast du am...
  14. Z

    WinCC Flex OPC Server auf MP377

    Danke für den Input, ich merk schon das ich mich mal mit OPC genauer beschäftigen muss.
  15. Z

    WinCC Flex OPC Server auf MP377

    Die Steuerungen sind vernetzt über OLM Lichtwelle, daher dürfte ja eine physische Verbindung zu den jeweiligen Steuerungen bestehen. An die Daten komme ich dann, indem ich die Steuerungen als DeviceProxy in ein Projekt einbinde.