Das kann ich dir so ad hoc auch nicht beantworten. Das ist halt die Antwort die ich von Siemens erhalten habe. Vielleicht haben die auch so viele andere Probleme noch, dass die direkt mehrere Nummerierungen überspringen :D
Nein, weil das Datum 01 April 2012 außerhalb des Gültigkeitszeitraumes des Zertifikats ist. Die Verbindung funktioniert aber wenn die CPU in 2012 ist und das Panel in 2025 (innerhalb des Zertifikatzeiteaumes).
Natürlich gibt es da andere Möglichkeiten. Allerdings muss die auch jemand bezahlen und spätestens da gibt's dann Probleme. Man hätte dann auch einfach eine 1511 nutzen können, wäre auch nicht viel teurer geworden. Das einfachste wäre allerdings, wenn das Produkt das liefert, was es laut...
Mal wieder ein kleines Update zur Zeitpufferung der G2 Steuerung:
Nachdem Siemens mehrfach behauptet hätte das Sie das Problem nicht haben, wir aber mittlerweile 4 CPU's haben die sich identisch verhalten, habe ich nochmals eine Nachricht an den Request geschickt. Dabei habe ich gesagt, dass...
kleines Update meinerseits. Siemens konnte den Fehler mit unserem Projekt nicht reproduzieren. Wir haben das Problem aber an zwei Steuerungen. Siemens hat jetzt die Seriennummern der PLCs bekommen und prüft ob es da mit einer Charge Probleme gibt.
TIA Portal Cloud Connector V2.0 installieren. Findest auch einen Beitrag von Siemens dazu wenn du deine Fehlermeldung googlest. Hat bei mir geholfen.
TIA Portal Crash beim Öffnen von Vorgängerversionen nach V19 Update 2 bzw. V18 Update 4 Installation
Ich hab das gestern ein bisschen getestet. Verbindung funktioniert sobald das Panel ein Datum innerhalb des Zertifikats hat. Selbst wenn die CPU auf 2012 stand und das Panel das aktuelle Datum hat, hat die Verbindung funktioniert.
Ja, die Anlage war 5 Tage an -> 2 aus -> 3 an -> 4 aus. Und nach den vier Tagen gab es das Problem. Die Steuerung im Büro war ca. 30 Std. an und dann vier Tage aus. Bei beiden hat die Steuerung die Uhrzeit verloren.
Das Unified Panel interessiert sich gar nicht für die SPS Zeit. Aber damit könnte ich zumindest die Zeit anpassen die das Panel sich über LSNTP holt. Das werde ich mal probieren.
Ich denke nicht das die Steuerung defekt ist, da es bei zwei Neugeräten identisch ist. Wird wohl ein grundlegendes...
Kleines Update.
Wir haben jetzt die Baugleich Komponenten hier im Büro und konnten damit ein bisschen testen. Es ist tatsächlich die G2 Steuerung, die bereits nach 4 Tagen ihre Uhrzeit verliert. Das Panel synchronisiert dann seine Zeit über den LSNTP Server und verliert damit die Verbindung zur...
Neues Panel ist heute angekommen, am Mittwoch wird das Panel gewechselt. Der Kunde hat uns angefordert, weil am Mittwoch der TÜV vorbei kommt und wir sollen dabei sein, falls was Steuerungstechnisches auftritt. Da ich aber bei einem anderen Kunden bin, wird das ein Kollege von mir übernehmen...
Die Kommunikation läuft über ein Zertifikat. Erstelldatum nach 2012.
Leider habe ich keinen Fernzugriff auf die Anlage und das sind ca. 2 Std. fahrt pro Strecke die niemand zahlt. Siemens geht aktuell von einem Defekt aus und wir bekommen ein Ersatzgerät zum testen. Spätestens wenn das da ist...