Soweit ich weiß, unterstützt der Switch X204irt (6GK5 204-0BA10-2BA3) kein H-Sync‑Forwarding.
Auch im TIA Portal erhalte ich dazu eine Warnung.
Wie bereits von den anderen erwähnt, sehe ich ebenfalls zwei Single Points of Failure: den Siemens SCALANCE Switch und den EKS‑Switch.
Fällt einer davon aus, ist die Profinet‑Kommunikation vollständig unterbrochen.
Zu deinen Fragen:
"1. Der Prozess ist nicht so kritisch, dass ein kurzer Ausfall etwas ausmacht. Ein paar Sekunden dürfen die ETs und CPUs ausfallen."
==> mit R-System und S2-Fähig ETs kriegt man eine stoßfreie Lösung. ==> Empfohlen.
==> mit R-System und S1-Fähig ETs kriegt man keine stoßfreie Lösung. Beim Failover oder Switch‑Over einer R/H‑CPU wird die PN‑Kommunikation zu S1‑ETs für mehrere Sekunden unterbrochen.
"2. die Schaltschränke 2, 3,. Bis 12 sind Tanks mit Ventile. Alle schaltschränke gleich, und wenn ein Tank ausfällt sind die anderen noch vorhanden, daher ist ein Schaltschrankausfall nicht kritisch. Nur ein CPU Ausfall wäre kritisch weil dort die zentralen Pumpen sitzen."
==> Die "Schwachstelle" ist hier die Verbindung zwischen die zwei MRP Ringe. Diese zwei Switch sind hier zwei SPoF.
==> Kunde muss das wissen und entweder akzeptieren oder du brauchst eine andere Topologie.
5. Aber was ist mit dem Lichtwellen Leiterring. Weiß jmd ob der Ring weiterläuft wenn an einer Stelle eine Unterbrechung ist?
Wie schon oben geschrieben ja wegen einer MRP Ring Konfiguration.