Hallo zusammen,

ich habe einen kleinen Testplatz mit einer CPU 1513-F 1PN.
Sporadisch mache ich hier unterschiedliche Tests. Evtl. auch mit unterschiedlichen TIA Versionen.
In der Vergangenheit, habe ich ein Passwort vergeben und notiert.
Leider habe ich jetzt keinen Zugriff mehr. Alle Funktionen wie Rücksetzen auf Werkseintstellungen oder Memory Card formatieren sind gesperrt. Es wird immer ein Passowort abgefragt.

1776319977705.png

Wie bekomme ich das Ding zurückgesetzt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Karten der 300er darfst du nicht im Windows formatieren, die der 1500er prinzipiell schon, die Dateien auf der Karte solltest du vorher aber sichern und nachher ggf. wiederherstellen. In der Datei S7_JOB. SYS steht beispielsweise drin, was die Steuerung tun soll, PROGRAM, TRANSFER, FWUPDATE.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habs unter Windows gemacht. Als das dann noch nicht das gewünschte Effekt hatte, Und dann nochmal über das display. Hat funktioniert.
Ich wurde die Karte nicht in Windows formatieren.
Meine Erfahrung, in Windows einfach die Dateien und Ordner löschen (eventuell zuerst eine Kopie davon abspeichern).
Dann die Karte in die CPU stecken, damit ist die Passwortschutz weck, und das neue Projekt kann übertragen werden.
 
Ich wurde die Karte nicht in Windows formatieren.
Meine Erfahrung, in Windows einfach die Dateien und Ordner löschen (eventuell zuerst eine Kopie davon abspeichern).
Dann die Karte in die CPU stecken, damit ist die Passwortschutz weck, und das neue Projekt kann übertragen werden.
Ich konnte nicht übertragen. Das war mein Thema. Die cpu ist im Backup rolle geblieben
 
Ich konnte nicht übertragen. Das war mein Thema. Die cpu ist im Backup rolle geblieben
Also, nachdem das du die Karte in Windows formatierte ?
Ich sehe du hattest ein S7-1500H. Mit Redundanz ? Vielleicht hat es damit zu tun.

edit: Wie machen es wenn nicht oft, dann manchmal. Wenn keinen anderen Weg gibts um eine Update an eine Kundenmaschine zu senden, das Karteneinhalt wird per email zugesendet, die Person vor-ort kopiert die Dateien auf die Karte, und steckt es in die CPU. Das neue Programm ist dann geladen. Das inkludiert die Hardware Konfiguration mit CPU Passwort, Programm, und Safety Programm.
 