Eduard Schleich
Level-2
- Beiträge
- 78
- Reaktionspunkte
- 3
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit der Projektierung eines KTP700F Mobile Panels.
Zum Aufbau:
KTP700F (6AV2125-2GB23-0AX0)
Anschlussbox advanced (6AV2 125-2AE23-0AX0)
Drivecontroller CPU 1507D (6ES7 615-7DF10-0AB0)
Ich habe zuerst die Anschlussbox Advanced in meine Gerätesicht eingefügt und danach das KTP700F.
Topologie ist angelegt.
Danach habe ich in der Gerätesicht des KTP die Betriebsart "IO-Device" aktiviert und meine Schnittstelle vom Controller ausgewählt. (KTP700F_Safety.png)
Dann noch Profisafe aktiviert, alles wie bisher auch. Das letzte KTP700F war mit TIAV V18.
Nun wollte ich die Adressen im Transferbereich zuweisen. Die "direct keys" sind kein Problem, bei den "failsafe" Adressen hat er die nächste Freie eingetragen
und lässt mich die auch nicht ändern. In V18 konnte ich hier die Adresse ändern. Es wurde maximal nach dem Safety-Passwort gefragt wenn ich nicht angemeldet bin.
Hat das irgendwie was mit der "neuen" Benutzerkontensteuerung zu tun? Bei der steig ich in V20 noch nicht so durch wie die funktioniert.
Ich habe einen Benutzer angelegt und diesem alle Administrator-Rollen zugewiesen. (Userrechte.png)
Unter zugewiesene Rollen taucht aber nur meine CPU und mein Unified Panel auf. Das Mobile Panel ist hier nicht zu sehen. (UserRollen.png)
Ich hab auch mal ein Bild beigefügt, wie meine Einstellungen in "Schutz & Security" aussieht. (CPU_Safety.png)
Könnt Ihr mir da vielleicht bitte helfen?
Überseh ich was oder liegt es wirklich an der Benutzersteuerung und ich muss noch was einstellen?
Freundlichste Grüße
Edi
ich habe ein kleines Problem mit der Projektierung eines KTP700F Mobile Panels.
Zum Aufbau:
KTP700F (6AV2125-2GB23-0AX0)
Anschlussbox advanced (6AV2 125-2AE23-0AX0)
Drivecontroller CPU 1507D (6ES7 615-7DF10-0AB0)
Ich habe zuerst die Anschlussbox Advanced in meine Gerätesicht eingefügt und danach das KTP700F.
Topologie ist angelegt.
Danach habe ich in der Gerätesicht des KTP die Betriebsart "IO-Device" aktiviert und meine Schnittstelle vom Controller ausgewählt. (KTP700F_Safety.png)
Dann noch Profisafe aktiviert, alles wie bisher auch. Das letzte KTP700F war mit TIAV V18.
Nun wollte ich die Adressen im Transferbereich zuweisen. Die "direct keys" sind kein Problem, bei den "failsafe" Adressen hat er die nächste Freie eingetragen
und lässt mich die auch nicht ändern. In V18 konnte ich hier die Adresse ändern. Es wurde maximal nach dem Safety-Passwort gefragt wenn ich nicht angemeldet bin.
Hat das irgendwie was mit der "neuen" Benutzerkontensteuerung zu tun? Bei der steig ich in V20 noch nicht so durch wie die funktioniert.
Ich habe einen Benutzer angelegt und diesem alle Administrator-Rollen zugewiesen. (Userrechte.png)
Unter zugewiesene Rollen taucht aber nur meine CPU und mein Unified Panel auf. Das Mobile Panel ist hier nicht zu sehen. (UserRollen.png)
Ich hab auch mal ein Bild beigefügt, wie meine Einstellungen in "Schutz & Security" aussieht. (CPU_Safety.png)
Könnt Ihr mir da vielleicht bitte helfen?
Überseh ich was oder liegt es wirklich an der Benutzersteuerung und ich muss noch was einstellen?
Freundlichste Grüße
Edi