ich versuche aktuell in TIA Portal V18 eine S7-1516 CPU (6ES7516-3AP03-0AB0) als OPC-UA-Client einzurichten.
Leider bekomme ich die Verbindung einfach nicht aufgebaut.

Folgender Fehler wird ausgegeben:

16#3870_0600

Die Client-Schnittstelle scheint grundsätzlich zu funktionieren:
Unter
„OPC UA-Kommunikation > Client-Schnittstellen > Leseliste“
kann ich mich mit dem OPC-UA-Server verbinden, den Server browsen und die passenden Variablen auswählen bzw. anlegen.

Allerdings kommt später keine aktive Verbindung zustande.
Ich habe inzwischen schon verschiedene Dinge ausprobiert:

  • Projekt mehrfach komplett übersetzt und neu geladen
  • Verbindung neu angelegt
  • Serveradresse mehrfach kontrolliert
Den OPC-UA-Client habe ich exakt nach dieser Anleitung aufgebaut:

Anleitung

Ich habe die Konfiguration Schritt für Schritt wie im Video umgesetzt.

Trotzdem bleibt der Fehler 16#3870_0600 bestehen.

Hat jemand vielleicht noch einen Tipp oder kennt die Ursache für dieses Verhalten?
Vor allem wundert mich, dass die Verbindung im Client-Browser funktioniert und die Variablen importiert werden können, aber zur Laufzeit keine Session aufgebaut wird.

Vielen Dank schon mal.
 
Kannst du dich von einem PC mit einem OPC-UA Client zu deinem Server verbinden?

Stimmt die Uhrzeit der SPS und des Sensors?
Wegen den Zertifikaten

Antwortet dein OPC UA Server mit einem Domain Namen und du sprichts ihn über die IP an?
 
Kannst du dich von einem PC mit einem OPC-UA Client zu deinem Server verbinden?
Ja das kann ich

Antwortet dein OPC UA Server mit einem Domain Namen und du sprichts ihn über die IP an?
Ich habe jetzt den DNS-Server eingestellt, obwohl ich die IP-Adresse direkt anspreche. Außerdem habe ich sichergestellt, dass bei im Baustein "Client-Schnittstelle_1_Configuration" ServerUri auch die IP-Adresse hinterlegt ist.

Jetzt funktioniert alles. Danke für den Tipp.
 