-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich versuche aktuell in TIA Portal V18 eine S7-1516 CPU (6ES7516-3AP03-0AB0) als OPC-UA-Client einzurichten.
Leider bekomme ich die Verbindung einfach nicht aufgebaut.
Folgender Fehler wird ausgegeben:
16#3870_0600
Die Client-Schnittstelle scheint grundsätzlich zu funktionieren:
Unter
„OPC UA-Kommunikation > Client-Schnittstellen > Leseliste“
kann ich mich mit dem OPC-UA-Server verbinden, den Server browsen und die passenden Variablen auswählen bzw. anlegen.
Allerdings kommt später keine aktive Verbindung zustande.
Ich habe inzwischen schon verschiedene Dinge ausprobiert:
Anleitung
Ich habe die Konfiguration Schritt für Schritt wie im Video umgesetzt.
Trotzdem bleibt der Fehler 16#3870_0600 bestehen.
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp oder kennt die Ursache für dieses Verhalten?
Vor allem wundert mich, dass die Verbindung im Client-Browser funktioniert und die Variablen importiert werden können, aber zur Laufzeit keine Session aufgebaut wird.
Vielen Dank schon mal.
ich versuche aktuell in TIA Portal V18 eine S7-1516 CPU (6ES7516-3AP03-0AB0) als OPC-UA-Client einzurichten.
Leider bekomme ich die Verbindung einfach nicht aufgebaut.
Folgender Fehler wird ausgegeben:
16#3870_0600
Die Client-Schnittstelle scheint grundsätzlich zu funktionieren:
Unter
„OPC UA-Kommunikation > Client-Schnittstellen > Leseliste“
kann ich mich mit dem OPC-UA-Server verbinden, den Server browsen und die passenden Variablen auswählen bzw. anlegen.
Allerdings kommt später keine aktive Verbindung zustande.
Ich habe inzwischen schon verschiedene Dinge ausprobiert:
- Projekt mehrfach komplett übersetzt und neu geladen
- Verbindung neu angelegt
- Serveradresse mehrfach kontrolliert
Anleitung
Ich habe die Konfiguration Schritt für Schritt wie im Video umgesetzt.
Trotzdem bleibt der Fehler 16#3870_0600 bestehen.
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp oder kennt die Ursache für dieses Verhalten?
Vor allem wundert mich, dass die Verbindung im Client-Browser funktioniert und die Variablen importiert werden können, aber zur Laufzeit keine Session aufgebaut wird.
Vielen Dank schon mal.