Guten morgen zusammen,

Ich habe jetzt die hw_id, iCap und iPort beschrieben. Leider zeigt mir der Baustein "SMS Basic" immer noch den Fehlercode "1008 – “PQI” Error. Check the device connection" an.

Das Gerät kann ich über die Ein/Ausgänge fahren lassen, im Device Tool zeigt das Gerät auch keine Fehler an. Deswegen denke ich die Verbindung zum Gerät ist in Ordnung. (Hardware geprüft)
Ich möchte aber die Position etc. über den Baustein gerne lesen.

Welche Adressen habt ihr für die Input/Output angegeben?

Bild 2.PNGBild 3.PNG

Das sind die Ein/Ausgänge von dem Festo Gerät. Ich habe diese als Byte zusammen gefasst und an die Ein/Ausgänge beschrieben, dies hat leider nichs gebracht. Hat jemand noch eine Idee oder weitere Infos?


Muss ich die Daten vorher mit einem anderen SIEMENS IO-Link Baustein verarbeiten?


Mit freundlichen Grüßen,
M.V
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin ,liegt es vielleicht daran :

PortQualifierInformation (PQI) Jeder Port besitzt eine PortQualifierInformation (PQI). Diese PQI liefert Informationen zum Port- und IO-Link Device-Status (Wertstatus). Die PQI wird mit den Prozessdaten zyklisch übertragen. Per Voreinstellung ist die PQI deaktiviert.
 
Ja,PTC Device Tool öffnen >Adressen >PortQualifier> Quelle generieren>
Externe Quellen im Programm >Quelle einfügen >Baustein aus Quelle generieren usw..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich arbeite mit TIA V17, dort kann man keine Quelle generieren. Sollte ich dann das Byte direkt am SMS Basic Baustein beschalten?
Port Qualifier ist aktiviert.
 
Also ich verwende den Advanced-Baustein an einem Ifm-Controller und der ist so beschaltet:
(Ich habe den Baustein zwar intern etwas erweitert, aber nichts an der prinzipiellen Funktion geändert)

Adresse Port +1 oder eben nicht probieren an b8RefInputs, b8RefOutputs
HW_ID: HW-Id des Ports
i32cap: s. vorherige Beiträge
i16Port: Portnummer am Master


1678117448917.png
1678117754593.png
1678117811985.png

1678117832267.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Besten Dank an alle! Es funktioniert jetzt, habe im PTC Device Tool PortQualifier angeklickt und den PQI-Byte dann an byDeviceAvaible beschaltet.
Zusammengefasst:

Hw_id-> Hardware ID des IO-Link Master (Hier SM1278)
iCap-> Abhängig vom Master (Hier auch 227)
iPort-> An welchen Port das Gerät hängt
byDeviceAvailable -> PortQualifer-Byte (Im PTC Device Tool erzeugen, indem man das Kästen aktiviert)

Eventuell hilft es dem Ersteller des Themas.

Besten Dank!
 