TIA SCALANCE XC-216-4C LWL einschalten?!

Heini4711

Level-2
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe 3 Schränke die über LWL miteinander verbunden werden. Ich habe zwei Scalance XC216 und einen Scalance XC206 die miteinander verbunden werden. Die Verbindung zwischen den Scalance soll über LWL erfolgen. Leider scheinen die LWL Anschlüsse nicht aktiviert zu sein!?
Muss man die LWL Anschlüsse in der konfig aktivieren?

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
-4C sind Combo Ports, die können entweder Kupfer oder LWL, aber nicht parallel verwendet werden.
Vermute du hast P1-4 mit Kupfer verkabelt?
Zieh die mal ab. In System > Ports kann man auch fest auf LWL oder Kupfer einstellen.
 
Vielen Dank für die Antworten. Ja genau das war mein erstes Problem. Ich hatte in Port 1 Profinet und LWL. Das habe ich geändert. Ich habe die Ports 1 und 2 jetzt auf SFP eingestellt, aber sobald ich das Profinet von der CPU einstecke, wird der Port 1 direkt wieder auf RJ45 umgestellt. Unabhängig wo die CPU eingesteckt wird...
Ich habe die config im WBM gemacht. Gibt es die Möglichkeit das in TIA einzustellen? Meine Vermutung ist, dass die CPU die Einstellungen direkt überschreibt sobald ich diese verbinde..
 