Habs schon mehrmals vergeben, das bringt leider nichts.

ABER: ich denke den Fehler gefunden zu haben! Wie oben schon richtig angemerkt wurde gibt es die 2 ominösen DIP-Schalter an der PN-Karte der FUs. Diese sind bei den 6 Umrichtern alle auf 1! Damit erhält die Schnittstelle nach einem Neustart immer die Werkseinstellungen.

Bei den anderen FUs im Werk sind die DIP-Schalter alle auf 0!

Das ist wirklich das 1. Mal dass ich diese Schalter verändern muss. Oh mann...da hätte ich noch ewig suchen können.

Werde es morgen umstellen und anschließend testen.

Danke für Euer Mitwirken!
 
aus dem Gedächnis

Du kannst die PN-Parameter im Umrichter speichern.

Und dann kannst du an der Karte (DFP21) noch einen Schalter umlegen damit bei Spannungswiederkehr nicht gelöscht wird
 
Die Adresse kannst du am Umrichter bei Parametersatz 78 einstellen. Dort legst du auch fest (Parameter 785) was bei Startup passieren soll (DHCP oder Gespeichert)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und dann kannst du an der Karte (DFP21) noch einen Schalter umlegen damit bei Spannungswiederkehr nicht gelöscht wird
ABER: ich denke den Fehler gefunden zu haben! Wie oben schon richtig angemerkt wurde gibt es die 2 ominösen DIP-Schalter an der PN-Karte der FUs. Diese sind bei den 6 Umrichtern alle auf 1! Damit erhält die Schnittstelle nach einem Neustart immer die Werkseinstellungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehler ist behoben.
Es lag an den DIP-Schaltern.
Habe diese umgestellt und die Anlage aus und wieder eingeschalten und die FUs waren sofort wieder da und konnten mit der SPS kommunizieren.

Vielen Dank nochmal
 